马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
扫一扫,用微信登录
x
摘要:《ABR厌氧反应——絮凝——沉淀——过滤——消毒》法深度处理医院污水及再生回用,这是一项新工艺、新技术、新设备。医院污水经该法处理后,符合CJ25•1-89《生活杂用水水质标准》。
Abstract : It is combination of new process and new technology that is method of intensively
process and recycle hospital sewage named for <>. It complies with the Standard of Water Quality for Living General Use (CJ25.1-89) after hospital sewage is dealt with this way.
一、前言
我国是一个水资源贫乏的国家,开发利用水资源具有十分深远的意义,特别是医院污水再生回用,不仅更好地保护了生态环境,而且节约了大量的水资源,还可创造可观的经济效益。
目前,国内医院污水基本上都是经过一级处理,还远远达不到CJ25•1—89《生活杂用水水质标准》,均直接向外排放。我所以事水处理技术及设备的研究工作已有37年的历史,特别是在医院污水处理方面,积累了较丰富的经验。凡由我所负责工艺设计、提供设备、并承担安装调试工作的医院污水处理工程已达800多家医院。在此基础上,我所通过实验与研究,提出了《ABR厌氧反应——絮凝——沉淀——过滤——消毒》工艺对医院污水进行深度处理,并达到了CJ25•1—89《生活杂用水水质标准》,可用于厕所便器冲洗、城市绿化、洗车、扫除等生活杂用水,实现了医院污水再生回用的目的。
二、工艺流程
医院污水经格栅(或机械格栅机)除去各类纸屑、杂物、悬浮物等污物后,流入调节池,该池既可调节水量,又可将较大颗粒的污泥沉淀下来,再流入ABR厌氧反应器,降解CODCr、BOD5及NH3-N,然后流入净水器(集絮凝——沉淀于一体),进一步降低CODcr、BOD5及NH3-N和浊度及其他有害物质,最后流入消毒接触池,进行消毒。上述经过消毒处理后的污水,一部分可外排,另一部分经过滤后,再次投氯消毒流入中水池回用。
三、主要工艺设计参数
根据CJ25•1—89《生活杂用水水质标准》、GBJ48—83《医院污水排放标准》、CECSO7:88《医院污水处理设计规范》并结合我们从事20多年,800多家医院污水处理的实际经验以及最新的实验与研究结果进行编制的。
1、日处理污水量 m3/d
可根据病床数及每张病床的污水量/d(含门诊污水量)计算;
2、每张病床污水量/d(含门诊污水量)
不同类别的医院、不同地区的医院,每张病床污水量/d差异很大,据调查以及有关资料报导,绝大部分医院每张病床平均为1 .0m3/d,郊区医院一般为0.70m3/d•床,个别医院高达2.0m3/d•床,因此,设计时,每张病床污水量/d,应根据医院的具体污水量而定。
3、污水量的小时变化系数K
高峰时的污水量与小时平均污水量之比,称为污水量的小时变化系数K,绝大部分医院K值为2.0~2.5;
4、污水在调节池(沉淀池)水力学停留时间HRT,按小时平均水量计算。污水在调节池的HRT为2~3h。
5、ABR厌氧反应器
(1)水力学停留时间HRT为16~24h;
(2)水力负荷(m3/m3•d)为 1.0~1.5;
(3)导流板角度50~550;
(4)污水量按小时平均水量计算;
6、净水器
(1)斜管沉淀区,水流上升流速1~2mm/s;
(2)沉降区HRT 40~60min;
(3)污水量按小时平均水量计算;
[ 本帖最后由 hong6601 于 2009-4-2 22:19 编辑 ] |
|