发表于 2010-4-12 11:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金钱
IV期污水改造由于费用问题,很大部分土建是用的老系统,所以问题就来了。先说说我们后面的流程:生化池出水自流到2个二沉池,二沉池出水进中间吸水池(本来是出水井的,现在改造成类似缓冲池,但体积很小只有15m3不到,我们目前的处理量在30~40m3/h),中间吸水池的水通过泵(3个)泵入三沉池反应池(中间吸水池低,三沉池反应池高)在里面投加FeCl3,PAM除磷。由于我们三沉池高,且中间吸水池太小无法起到缓冲作用,用泵控制时常会出现开一个泵来不急处理,中间吸水池液位会慢慢升高,然后高液位后,2个或3个泵一起打,导致进入三沉池的水量一下变的很大,等到液位打低后又常会出现泵吸空的现象(吸水口进了空气),泵不出水!有时候三沉反应池进水量少,氯化铁加的过量,不但浪费药剂,过量的铁离子还会使出水发浑,发红。有时候水量变的很大,相对的加药就少了,又怕磷超了,由于我们三沉池也很小,进水一大,铁盐与磷反应的絮体沉降困难,会导致三沉池出水带有很多ss。不知道大家有没有好办法帮小弟解决这件烦心事!多谢了! 最好是简单有效的,加自控PLC之类的虽然有效,但应该很贵吧~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2010-4-13 12:32:04 | 只看该作者
泵设置变频器,一台泵变频调节运行,另外一台设置自动运行,可以用浮球,不用装自控,巡检要到位
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

板凳
发表于 2010-4-13 12:46:59 | 只看该作者
原帖由 mojake 于 2010-4-13 12:29 发表 IV期污水改造由于费用问题,很大部分土建是用的老系统,所以问题就来了。先说说我们后面的流程:生化池出水自流到2个二沉池,二沉池出水进中间吸水池(本来是出水井的,现在改造成类似缓冲池,但体积很小只有15m3不到 ...
画蛇添足的就是你们吧 项目在哪?能合作一把吗
己欲立而立人,己欲达而达人——

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
地板
 楼主| 发表于 2010-4-13 13:33:11 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

谢谢境止无学版主,是假设进水流量稳定,通过控制浮球在池中的液位,使出水达到稳定吗?这样的确是可以把出水稳定下了,虽然可能还是有点波动,但比我们现在应该好很多啊。小弟是井底之蛙,市面上是否有可控制浮球在一个高度,而变频的泵呢,还是说这只是设置问题? [ 本帖最后由 mojake 于 2010-4-13 13:37 编辑 ]
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
5
 楼主| 发表于 2010-4-13 13:39:31 | 只看该作者

回复 3# 的帖子




MOLV大侠,要是光改造三沉池进水貌似这项目也太小了点,最近我们在找好的过滤器和气浮的公司,要是你们公司有这方面的业务,我们倒是可以详谈的,
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

6
发表于 2010-4-13 13:52:52 | 只看该作者
原帖由 mojake 于 2010-4-13 13:39 发表 MOLV大侠,要是光改造三沉池进水貌似这项目也太小了点,最近我们在找好的过滤器和气浮的公司,要是你们公司有这方面的业务,我们倒是可以详谈的,
瞎猫闭眼的没看到是委员长的帖子,抱歉!灌水要看对象 曾几何时,我对你要找的两样东东最有兴趣,连邮箱名都是二者的组合,三分钟的热度,不说了 我觉得你那三沉池多余了……
己欲立而立人,己欲达而达人——

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2010-4-13 13:58:32 | 只看该作者
原帖由 mojake 于 2010-4-13 13:33 发表 谢谢境止无学版主,是假设进水流量稳定,通过控制浮球在池中的液位,使出水达到稳定吗?这样的确是可以把出水稳定下了,虽然可能还是有点波动,但比我们现在应该好很多啊。小弟是井底之蛙,市面上是否有可控制浮球在 ...
变频水泵可以设置赫兹数低一点,尽量保证一台变频水泵和一台工频水泵稳定运行即可

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
8
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:56:44 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

二沉池出水磷不达标,没办法啊!苦恼,而且我们低负荷运行,二沉池有点小污泥颗粒随水流出,不设三沉池搞一下,估计悬~
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2010-4-13 15:16:19 | 只看该作者
原帖由 mojake 于 2010-4-13 14:56 发表 二沉池出水磷不达标,没办法啊!苦恼,而且我们低负荷运行,二沉池有点小污泥颗粒随水流出,不设三沉池搞一下,估计悬~
三沉池,是后来设置的吗?

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

10
发表于 2010-4-13 15:23:13 | 只看该作者



原帖由 mojake 于 2010-4-13 14:56 发表 二沉池出水磷不达标,没办法啊!苦恼,而且我们低负荷运行,二沉池有点小污泥颗粒随水流出,不设三沉池搞一下,估计悬~
悬浮物超标的可能性很小吧 总磷不会超! 何必三沉呢 木已成舟,不说了
己欲立而立人,己欲达而达人——

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
11
发表于 2010-4-13 15:33:03 | 只看该作者
一般生活污水或含部分工业水的污水SS10以上,TP很难到0.5以下

7万

积分

4870

金钱

2815

帖子

论坛顾问

环保小兵

风雨同舟勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
12
发表于 2010-4-13 21:52:06 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

变频的泵可以增加一个变频器啊,控制水位高度的方法很多啊,你也可以不用浮球啊,选择最经济的就可以

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
13
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:49:13 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

是改造的,原来也有就是池子换了原来一个,现在两!
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
14
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:52:01 | 只看该作者

回复 11# 的帖子

我们处理的水95%是工业用水,还有一些工厂的生活用水,洗澡水啥的,很少。因为我们是发酵行业,生产原料里需要用到磷酸,所以生化池出水磷很难做到0.5以下,我记的最好的时候1多点,最差20左右,只能靠化学药剂除磷。
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

2万

积分

160

金钱

2084

帖子

论坛顾问

QQ
15
发表于 2010-4-15 13:09:43 | 只看该作者
除了以上几位的意见,是否可以考虑增加斜板。

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

16
发表于 2010-4-15 14:18:41 | 只看该作者
原帖由 mojake 于 2010-4-15 09:52 发表 我们处理的水95%是工业用水,还有一些工厂的生活用水,洗澡水啥的,很少。因为我们是发酵行业,生产原料里需要用到磷酸,所以生化池出水磷很难做到0.5以下,我记的最好的时候1多点,最差20左右,只能靠化学药剂除磷。 ...
化学除磷没有书上写的那么麻烦
己欲立而立人,己欲达而达人——

12万

积分

4944

金钱

5808

帖子

超凡水师

17
发表于 2010-4-15 14:43:59 | 只看该作者
如果出水SS降低点,那TP也会跟着降低的。
污水处理毕业设计答疑解惑专题贴
http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=235389

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
18
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:25:38 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

在考虑三沉后面加过滤器或气浮了,斜板是不会了。
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
19
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:27:37 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

恩,就是因为我们2沉,三沉太小才考虑控制稳定的流量的,最近在考虑三沉后面加气浮或者过滤器。
俺就是个搞活性污泥法的,别给俺尽整那些没用的~~

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
20
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:28:42 | 只看该作者
我问了一下我们公司的电仪工程师,他建议用一种叫液位变送器的东西结合变频泵控制,效果应该不错