假定气水比是15:1,现一天总共进20L升水,那一天要曝多少空气?每分钟呢? 曝多了,污泥容易自身代谢解体。 如果我根据污泥污泥负荷来算?可行吗?比如

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
只有懒人,没有菜鸟~~
清啦

6478

积分

287

金钱

255

帖子

黄金水师

QQ
沙发
 楼主| 发表于 2008-11-22 10:09:05 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

都不会?? 自己顶起来~~~
只有懒人,没有菜鸟~~

6万

积分

4753

金钱

1398

帖子

论坛顾问

顾问勋章十大风云人物

板凳
发表于 2008-11-22 11:25:25 | 只看该作者
推荐一篇论文《活性污泥工艺曝气量计算方法探讨》,楼主可以去看一下。 生化(曝气)处理时,单位时间的气体量和污水量的比值就称为气水比(体积比!)。 另外,本人以为气水比在设计上出入较大,不过在工程实际运行时倒是可以用来验证用的(但还是实际意义不大)

活性污泥工艺曝气量计算方法探讨.pdf

114.32 KB, 下载次数: 312, 下载积分: 金钱 -1

6478

积分

287

金钱

255

帖子

黄金水师

QQ
地板
 楼主| 发表于 2008-11-22 14:24:34 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

我现在做的是实验,要选个风机,我准备用养鱼用的泵。乘机算下曝气量,发现不怎么对劲。比如我的贴图,通过污泥负荷~~大家看对吗?
只有懒人,没有菜鸟~~

6万

积分

4753

金钱

1398

帖子

论坛顾问

顾问勋章十大风云人物

5
发表于 2008-11-22 14:39:50 | 只看该作者



技术参数一览表   型号    功率 气压 排气量 出气嘴直径 重量   ACO-018A  520W 0.045MPa 260L/min 16mm 9.2Kg   ACO-018   420W 0.045MPa 250L/min 16mm 8.8Kg   ACO-016 380W 0.045MPa 230L/min 16mm 8.5Kg   ACO-012A 320W 0.04MPa 210L/min 16mm 7.5Kg   ACO-012 280W 0.04MPa 200L/min 16mm 7.0Kg   ACO-010 200W 0.04MPa 170L/min 12mm 6.0Kg   ACO-008A 160W 0.04MPa 150L/min 12mm 5.5Kg   ACO-008 120W 0.04MPa 120L/min 12mm 5.5Kg   ACO-006 80W 0.04MPa 90L/min 10mm 4.0Kg   ACO-004A 68W 0.04MPa 80L/min 10mm 3.7Kg   ACO-004 58W 0.035MPa 70L/min 10mm 3.5Kg   ACO-003 35W 0.03MPa 60L/min 10mm 1.6Kg   ACO-002 25W 0.03MPa 55L/min 10mm 1.6Kg   ACO-001 10W 0.02MPa 30L/min 8mm 0.8Kg ========= 挑大点的,气量可以自己装个流量计调节。

6万

积分

4753

金钱

1398

帖子

论坛顾问

顾问勋章十大风云人物

6
发表于 2008-11-22 14:40:56 | 只看该作者
下面2种建议不要买,容易坏,气量也不稳定,压头也有问题

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

7
发表于 2008-11-22 17:17:28 | 只看该作者
原帖由 luys7174 于 2008-11-22 11:25 发表 推荐一篇论文《活性污泥工艺曝气量计算方法探讨》,楼主可以去看一下。 生化(曝气)处理时,单位时间的气体量和污水量的比值就称为气水比(体积比!)。 另外,本人以为气水比在设计上出入较大,不过在工程实 ...
是天津周苞写的,还在03年出了一本书,自已去找吧
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

8173

积分

20

金钱

185

帖子

黄金水师

QQ
8
发表于 2008-11-22 17:54:02 | 只看该作者
楼主的污泥量肯定算错了。 根据楼主算出的每日降解的COD计算进水的浓度:8.75kg/dX1000/20L=437.5gCOD/L,要真是进水浓度这么高的话,15:1的气水比当然低的多了。 4个反应器,每个3L泥,这个说法比较含混, 1)如果是根据污泥沉降比算的污泥体积,应该去掉污泥含水率,至少99%的含水率吧。 2)如果是启动时加入的干污泥量,含水率也有70%多。 我感觉是楼主可能是第一种情况,那么气量每天就是253L,还有氧气的利用率没有算上,算上的话,15:1的经验数据也没什么不对。 个人看法:不要随便怀疑经验数据。
自信和勇气

8173

积分

20

金钱

185

帖子

黄金水师

QQ
9
发表于 2008-11-22 18:02:31 | 只看该作者
顾问先生说的那个养鱼的气泵,曾经用过,做小实验还是很好用的。 另外,想请教下顾问先生和各位同行:一般说多段曝气池的最后一级DO要低一点,但是实际上最后一段经常搞到5mg/L以上,往小了调的话,混合状况就很不理想。不知道各位有没遇到这样的情况,怎么处理比较好呢?

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 有道理!

查看全部

自信和勇气

6478

积分

287

金钱

255

帖子

黄金水师

QQ
10
 楼主| 发表于 2008-11-22 18:11:45 | 只看该作者

回复 6# 的帖子




谢谢这位兄台的指点,我现在准备用你的第二张图示的泵。我会再考虑下
只有懒人,没有菜鸟~~

6478

积分

287

金钱

255

帖子

黄金水师

QQ
11
 楼主| 发表于 2008-11-22 18:14:42 | 只看该作者
原帖由 jasonwuzb 于 2008-11-22 17:54 发表 楼主的污泥量肯定算错了。 根据楼主算出的每日降解的COD计算进水的浓度:8.75kg/dX1000/20L=437.5gCOD/L,要真是进水浓度这么高的话,15:1的气水比当然低的多了。 4个反应器,每个3L泥,这个说法比较含混, 1)如 ...
说的很对,污泥的含水率我没算进去,我的一个师兄也这么说的。我取是99.5% 的确,我应该说含水率为99.5%的泥3L。
只有懒人,没有菜鸟~~

1万

积分

1173

金钱

1213

帖子

铂金水师

QQ
12
发表于 2008-11-23 19:08:23 | 只看该作者
原帖由 jasonwuzb 于 2008-11-22 18:02 发表 顾问先生说的那个养鱼的气泵,曾经用过,做小实验还是很好用的。 另外,想请教下顾问先生和各位同行:一般说多段曝气池的最后一级DO要低一点,但是实际上最后一段经常搞到5mg/L以上,往小了调的话,混合状况就很不 ...
一般多段混合曝气都是最后段DO高,最前端低,大家都知道前端负荷高,在设计时后段的曝气系数适当给小点。

8173

积分

20

金钱

185

帖子

黄金水师

QQ
13
发表于 2008-11-23 21:17:11 | 只看该作者
谢谢楼上,我觉得要解决这个问题,主要是分段要合理,分多了最好一段很不好弄。 对各段的去除率预测要准。 延伸下:流程的各个工段预测要符合实际。但是这个好像不太好做到。
自信和勇气

6万

积分

4753

金钱

1398

帖子

论坛顾问

顾问勋章十大风云人物

14
发表于 2008-11-24 09:06:52 | 只看该作者
原帖由 epat_zlm 于 2008-11-22 18:11 发表 谢谢这位兄台的指点,我现在准备用你的第二张图示的泵。我会再考虑下
如果你只是做几个月的实验,仅仅是为了毕业设计的话,为老师省点钱,用那种塑料的、小的气泵就行了 提醒一下: 1、那玩意得放在实验装置水平面之上(因为停止曝气时,水会倒灌),否则用不了多长时间。 2、那玩意连续曝气时间长了,会“小气”还会“咋呼”(做好基础减震工作吧)

6万

积分

4753

金钱

1398

帖子

论坛顾问

顾问勋章十大风云人物

15
发表于 2008-11-24 09:11:44 | 只看该作者
原帖由 jasonwuzb 于 2008-11-22 18:02 发表 顾问先生说的那个养鱼的气泵,曾经用过,做小实验还是很好用的。 另外,想请教下顾问先生和各位同行:一般说多段曝气池的最后一级DO要低一点,但是实际上最后一段经常搞到5mg/L以上,往小了调的话,混合状况就很不 ...
就问而答: 1、如果是实验室做的话,最后一级装个搅拌装置吧(实验室注重实验效果,一般情况下暂时不考虑能耗问题) 2、如果是工程的话,可以安装搅拌装置(可以是机械搅拌,也可以是水泵循环)。不过,工程还得考虑成本,装不装还得打个问号的

2万

积分

4988

金钱

1143

帖子

王者水师

16
发表于 2008-11-24 09:31:37 | 只看该作者
学习了

6005

积分

358

金钱

309

帖子

黄金水师

QQ
17
发表于 2008-11-26 11:19:58 | 只看该作者
我要学设计。不能帮助但我能支持。

677

积分

114

金钱

54

帖子

青铜水师

18
发表于 2008-11-28 16:59:26 | 只看该作者
关于曝气量有以下几种方法:(我也是看的,非原创啊) 1、关于汽水比,一般有经验的人都用此方法。 2、按去除1公斤BOD需1.5公斤纯氧来计算,氧利用率应该取12%较合理,这样还可有上下浮动的余量。 3、曝气强度一般为6-8 m3/ m2h,通常每平米的池容设2只曝气头或2米曝气管,而单只曝气头或单米曝气管的有效负荷取3-4m3/m2h,这样可有一定的气量调节范围。如果曝气强度为15 m3/ m2h ,请问除了类似旋混式曝气头,还有那一个曝气头能承受的了那么大的气量负荷,到那时根本谈不上氧利用率了。 4、在没有相关参数的情况下,曝气头数量根据什么来决定的?恐怕是拍脑袋拍出来,瞎猜猜的。 较准确的方法可选用第2 [ 本帖最后由 xiaozimu1230 于 2008-12-22 17:20 编辑 ]
我要快乐!我要自由!我要吃饭!

3万

积分

1224

金钱

1256

帖子

实习版主

19
发表于 2008-11-30 11:57:48 | 只看该作者
做实验,用第3个图那种充氧器就可以了,很便宜的,大概十来块钱就可以了。但是,充氧器要比水面高,避免水回灌

6478

积分

287

金钱

255

帖子

黄金水师

QQ
20
 楼主| 发表于 2008-11-30 14:24:04 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

今天买了个5楼的风机,具体规格是35瓦 0.03MPa 40L/min 发现带不动(6个曝气头)
只有懒人,没有菜鸟~~