水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 9695|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

[医药废水] 医院污水处理技术综述

[复制链接]

1398

积分

4217

金钱

756

帖子

白银水师

水世界主编

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-1-5 12:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
1 医院污水的特点   医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外,在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病。 2 传统的医院污水处理方法 2.1 生物氧化法   生物氧化法,亦称活性污泥法,是各种污水处理最为常用的传统处理方法。利用鼓风曝气、机械曝气等等,使污水中大量的丝状菌和真菌等微生物繁殖,这些微生物具有吸附和氧化污水中有害物质的能力,从而降低污水的COD和BOD、使污水达到净化的效果。也有些污水处理场采用厌氧和好氧并用的方法。即在厌氧过程中,厌氧微生物繁殖、硝化和吸附水中有害物质。其缺点是会产生大量的活性污泥,且要进行污泥处理,加长了处理流程,增加工程费用,且在曝气过程中造成对空气的二次污染。国内这方面的实例很多,大庆市第五医院就是其中一例(转鼓曝气法)[1]。   常用的生物氧化方法有生物接触氧化法、生物转盘法、塔式生物滤池法、射流曝气法和氧化沟法等。 2.2 化学药剂法   化学药剂法,就是向污水中投人适量的化学药剂,使污水中有害物质氧化,达到凝聚吸附沉淀。此方法是在传统的生化法之后,近三十年来逐步发展起来的。   ①液氯 液氯以它消毒能力强、价格便宜广泛应用于自来水和医院污水消毒。但氯气是一种有刺激性气味的黄色有毒气体,不能随时随地制取氯气,必须有专用贮存设备和加氯设备。液氯的投加设备结构复杂,易被腐蚀,危险性较大,因而在城市或人口过于集中的区域被限制使用。   ②次氯酸钠溶液 次氯酸钠是最原始的消毒处理方法之一。该方法原料来源方便、产品稳定、运输方便,设备投资少,运行费用低,管理方便,安全、可靠,不会因消毒剂产生污泥,应用较为广泛。但次氯酸钠消毒能力弱,处理过程中带来废渣,正逐步被其它产品替代。   ③臭氧法 臭氧是强氧化剂,在污水中加入适量的臭氧使水中微生物以及各种金属离子氧化。用这种方法处理医院污水较为彻底,二次污染少。缺点是所配套的设备多,一次性投资大,设备维修量大,用电量亦大,增加了常年运转费。 3 目前比较好的处理方法 3.1 CASS工艺生化处理   3.1.1 CASS工艺的特点   CASS池通过技术革新、优化设计使其容积变小,效果更好。此法连续进水、但不曝气,有机物浓度很高,呈缺氧和厌氧状态,抑制了好气菌的生长,控制污泥不发生膨胀。主反应区又分成缺氧和好氧两部分,周期进行曝气、沉淀和撇水。沉淀阶段不进水,消除了可能产生的水力干扰,提高了污泥特性和出水水质。对成分十分复杂,含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有害物质,水质水量变化大的医院污水[2]有更强的适应性和更好的处理效果,是一种理想的医院污水生化处理方法:   ①工程建设费用低。CASS的生物降解、污泥沉降和废水排放均在同一池中进行,不需调节池、二沉池和污泥回流设备,可大大节省投资、减少用地和降低运行费用。一般,建设费用可节省10%~25%,占地面积可减少20%~35%。   ②运行费用省。由于周期性曝气,池内溶解氧的浓度在沉淀和排水阶段降低,在曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%-25%。   ③有机物去除率高,出水水质好。CASS法不仅能有效去除污水中各种有机污染物,而且具有良好的脱氮、除磷功能。使二级处理的投资,达到三级处理的水质。   ④CASS工艺在延时曝气、周期循环中,极易做到好氧、缺氧和厌氧状态。而对医院污水的处理,必须要考虑污水中有传染病人的病毒、致病菌,所以不能用普通污水净化池的处理办法来处理,要采用厌氧、兼氧结合为主处理,并利用一系列的物理、化学、生物原理来对传染病污水中的有机物、病菌、病毒进行沉淀、分解、吞噬、杀死[3]。CASS法能很好的满足这一要求。   ⑤CASS法采用延时曝气,使污泥产率低,脱水性好,易处理,减少了污泥处理费。新型的水下曝气设备代替传统的鼓风曝气方式,使用灵活,系统十分简单,无噪音污染。   ⑥管理单位,运行可靠。污水处理厂设备种类和数量较少,控制系统比较简单,采用浮动式可自动升降的专用撇水装置和特殊的滗水器在进水过程仍可排水,渗水器的升降自动进行。保证出水稳定。   3.1.2 处理效果   从采用生化法二级处理的友谊医院的污水处理前后的水质情况可见,医院污水采用二级处理效果十分显著,各项指标均能达标且远远低于国家标准[4],如表1:表1 友谊医院污水处理前后监测结果结果pHSS/(mg·L-1)CODcr/(mg·L-1)大肠杆菌/(个·L-1)余氯/(mg·L-1)处理前6.90425372.011.5×109处理后7.483.1721.173470.20  目前,在美国、加拿大、澳大利亚就有270多家污水处理厂采用CASS法,表2给出了美国及国内污水处理厂用CASS法对污水的处理结果。表2 国内外CASS工艺污水处理厂运行情况污水处理厂名称水量/(m3·d-1)进水水质/(mg·L-1)出水水质/(mg·L-1)BODSSBODSS草原市污水处理厂1000090~4002002~5≤10托莱多污水处理厂5000~14000300300<20<25密执安州地区污水处理厂3000~100001441392.77.0北京航天城污水处理厂3600~7200250220<15<30  3.2 二氧化氯消毒   3.2.1 二氧化氯消毒的特点   二氧化氯是一种高效、广谱、安全、快速、多功能、持续时间长、贮存与使用方便的杀菌消毒剂,联合国世界卫生组织(WHO)将其列为安全的消毒剂(A1)级,美国环境保护署(EPA)和美国食品药物管理局(FDA)批准它可以用于医院、食品加工等部门。   国内外生产的商品性二氧化氯产品主要是稳定性二氧化氯溶液,也有少部分的缓释型团体状、胶状颗粒、微胶囊化粉体等固体二氧化氯产品。近年来国内污水处理行业十分流行二氧化氯法,在医院污水处理上有着良好的效果。化学法二氧化氯消毒用于处理医院污水的优点:   ①ClO2可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等。它能有效地破坏水中的微量有机污染物,如苯并芘蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物等。能很好地氧化水中一些还原状态的金属离子如Fe2+、Mn2+、Ni2+等。受pH影响小,对藻类有杀灭作用,还能降低水溶液的色度、浊度和异味,其效果是次氯酸钠的5倍。在污水处理中不形成显著的有机卤化物,是医院污水处理的理想选择[5]。   ②二氧化氯对病毒消毒效果比臭氧和液氯更有效,与污水反应快,接解时间是氯的1/2-1/4,可由1h缩短至0.5h,接触池可缩小到原来的一半,大大节省了投资。   3.2.2 处理效果   江苏省肿瘤医院是一所拥有600多张床位的三级甲等专科医院。日排放污水500t左右。采用化学二氧化氯发生器对医院污水进行处理。使用二氧化氯发生器无须再进行生化处理,即可使细菌数、COD等指标达到排放标准,大大节约了医院污水处理设施的投资及日常运行费用。经处理后的医院污水完全符合排放标准[6]。   秦皇岛市人民医院是该市唯一的一家三甲综合医院,共有床位600张,日排污水500t,采用二氧化氯处理效果见表3[7]:表3 秦皇岛市人民医院污水水质指标结果pHSS/(mg·L-1)CODcr/(mg·L-1)大肠杆菌/(个·L-1)余氯/(mg·L-1)处理前7~823~9584~18849000~71000处理后6~920.6107.5<204~54 结语   确定医院污水处理工艺,不仅要达到消毒灭菌的目的,还应考虑污水的排放及受纳水域环境功能区划分对水质的要求。从1998年1月1日起,医院污水应执行《污水综合排放标准》(GB8978-96),这就对医院污水处理提出了更高的要求,而根据标准 及相关要求,采用化学法二氧化氯消毒或CASS工艺处理医院污水,能很好地适应这一变化,与相应的处理方法相比,效果好、投资少、管理方便、运行费用低,工艺先进、实用,其在技术上、经济上极具竞争力,是当前医院污水治理中集社会、经济、环境、生态效益于一体的优选方法。 [ 本帖最后由 today 于 2007-4-16 10:14 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3414

积分

103

金钱

667

帖子

黄金水师

QQ
沙发
发表于 2007-1-5 13:02:10 | 只看该作者
铁屑微电解法深度处理医院废水

铁屑微电解法深度处理医院废水.pdf

76.87 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -1

8901

积分

2万

金钱

1442

帖子

黄金水师

2016十年风雨同舟

板凳
发表于 2007-1-5 15:46:15 | 只看该作者
好资料需要顶起来~参考了
大家好才是真的好~~资源共享~问题同担

3414

积分

103

金钱

667

帖子

黄金水师

QQ
地板
发表于 2007-1-16 14:03:59 | 只看该作者
医院污水处理工艺流程

医院污水处理工艺流程.doc

109.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 金钱 -1

3420

积分

9

金钱

0

帖子

等待验证会员

5
发表于 2011-1-7 09:31:20 | 只看该作者



好资料,来学习了,谢谢楼主

36

积分

64

金钱

12

帖子

初级水师

QQ
6
发表于 2007-2-10 11:37:55 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶~~~~~~~~~~~~ 谢谢

4593

积分

364

金钱

285

帖子

黄金水师

7
发表于 2007-2-10 11:58:44 | 只看该作者
资料不错 看看

4789

积分

1767

金钱

477

帖子

黄金水师

QQ
8
发表于 2007-2-10 12:07:28 | 只看该作者
看了,顶起来
风起的让我想起你
今晚却没有风吹来

http://www.chinacitywater.org/bbs/forumdisplay.php?fid=66

585

积分

-2

金钱

89

帖子

青铜水师

9
发表于 2007-2-13 14:43:26 | 只看该作者
我也看了!还不错!值得一顶!

1396

积分

63

金钱

111

帖子

白银水师

10
发表于 2007-6-6 21:59:28 | 只看该作者



看了 好像写得和规范一样 看起来没论文的形式舒服

1

积分

99

金钱

1

帖子

小小水师

11
发表于 2007-7-11 15:50:05 | 只看该作者
形式和内容都不错!顶起来。

1万

积分

1070

金钱

1192

帖子

铂金水师

12
发表于 2007-7-12 10:24:12 | 只看该作者
医院污水处理,采用生化法是趋势也是必然,如果医院污水排入污水管最终到城市污水厂则没有必要采用二级生化法,直接采用物化法+消毒即可,消毒是必须的,必须保证医院的细菌、病毒不能随水进入其它地方而传染。如果医院污水是要就地排放于自然水体,则采用二级生化处理+消毒是必须的,即要达到污染物的达标排放,更要使细菌、病毒的达标排放。采用何种二级处理工艺则需根据医院污水量、所处位置、具体要求等选择,如采用接触氧化也是可行的。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

13
发表于 2007-7-12 15:38:17 | 只看该作者

医院污水处理技术指南 ( 科技标准 2003-12-10实施)

第1章 总则 1.1 编制目的   为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国传染病防治法》,防止医院排放污水对环境的污染,规范医院污水处理设施的建设和运行管理,促进医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。   指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。 1.2 适用范围   1.2.1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行。   1.2.2 本指南内容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。   1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。 1.3 编制依据   《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号)   《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第十九次修正)   《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院批准 1989年7月12日国家环境保护局令第1号发布)   《建设项目环境保护管理条例》 国务院令 第253号   《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88   《建筑给水排水设计规范》 GBJ 15-88(1997年版)   《医院污水处理设计规范》 CECS07:88   GB3838-2002   地表水环境质量标准   GB8978-1996   污水综合排放标准   正在制定的《医院机构水污染物排放标准》   当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4 术语和定义   1.4.1 医院性质分类   本指南中将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类,与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有差别。指南所指传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。指南所指综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院。   1.4.2 医院污水   指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。   1.4.3 污泥   指医院污水处理过程中产生的污泥和化粪池污泥。   1.4.4 废气   指医院污水处理过程中产生的废气。 1.5 医院污水的来源及危害   1.5.1 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。   医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。   1.5.2 医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。   1.5.3 医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。   1.5.4 牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。   1.5.5 同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。 1.6 医院污水处理原则   1.6.1 全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。   1.6.2 减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。   严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。   1.6.3 就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。   1.6.4 分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。   1.6.5 达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。   1.6.6 生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

14
发表于 2007-7-12 15:39:10 | 只看该作者

第2章 医院污水水质、水量及排放标准

2.1 医院污水的收集   2.1.1 医院病区与非病区污水应分流,严格医院内部卫生安全管理体系,严格控制和分离医院污水和污物,不得将医院产生污物随意弃置排入污水系统。新建、改建和扩建的医院,在设计时应将可能受传染病病原体污染的污水与其他污水分开,现有医院应尽可能将受传染病病原体污染的污水与其他污水分别收集。   2.1.2 传染病医院(含带传染病房综合医院)应设专用化粪池。被传染病病原体污染的传染性污染物,如含粪便等排泄物,必须按我国卫生防疫的有关规定进行严格消毒。消毒后的粪便等排泄物应单独处置或排入专用化粪池,其上清液进入医院污水处理系统。   不设化粪池的医院应将经过消毒的排泄物按医疗废物处理。   2.1.3 医院的各种特殊排水,如含重金属废水、含油废水、洗印废水等应单独收集,分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统。   2.1.4 同位素治疗和诊断产生的放射性废水,必须单独收集处理。 2.2 医院污水排放量   2.2.1 医院污水排放量   1、新建医院   新建医院污水排放量应根据《民用建筑工程设计技术措施》建质[2003]4号进行取值设计,做到清污分流,节约用水。   2、现有医院   1)污水排放量根据实测数据确定   2)无实测数据时可参考下列数据计算   (1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。   (2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。   (3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd为污水日变化系数。   2.2.2 医院污水处理设施规模分类   医院污水处理设施的规模以床位数分为100、150、200、300、400、500、600、700、800、900、1000及1000以上等。 2.3 医院污水水质   2.3.1 新建医院   每张病床污染物的排污量可按下列数值选用:   BOD5:40-60g/床.d,CODcr:100~150g/床.d,悬浮物:50~100g/床.d;   根据每张病床污染物的排出量和2.2.1中水量计算新建医院的设计水质。   2.3.2 现有医院   1) 污水水质应以实测数据为准;   2) 在无实测资料时可参考表2-2。    2.4 医院污水排放标准   2.4.1 现有标准   现在执行的《污水综合排放标准》(GB8978-1996),将医院污水按其受纳水体不同的使用功能等规定了相应的粪大肠杆菌群数和余氯标准,对COD、SS等理化指标无特别要求,只需达到要求相对较低的其他排污单位标准,且只给出余氯下限而无上限。   根据现行标准,现有医院污水处理工艺级别低,主要存在(1) 悬浮物浓度高,影响消毒效果;(2)水质波动大,消毒剂投加量难以控制;(3) 消毒副产物产生量大,影响生态环境的安全;(4)余氯标准无上限,过多余氯危害生态安全等问题。   2.4.2 新标准   为了加强对医院污水污物的控制和实施新的环境标准体系,国家已组织有关部门和人员编制《医疗机构水污染物排放标准》。   1、新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了全面控制,在强调对含病原体污水的消毒效果的同时,兼顾生态环境安全。   2、在生物指标上,新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严格区分医院性质,同时根据污水去向分为两个等级,并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。   3、新标准考虑了消毒效果和生态安全性问题,针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了明确规定,严格了余氯标准的上限。   4、在理化指标方面,对排入地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有标准基础上进行了严格的控制,以增强污水处理系统的抗风险性。考虑氨氮也消耗消毒剂,对氨氮也提出了严格的要求。 [ 本帖最后由 zhanghe602 于 2007-7-12 15:40 编辑 ]

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

15
发表于 2007-7-12 15:41:57 | 只看该作者

第3章 医院污水处理工艺

3.1 工艺选择原则   根据医院的规模、性质和处理污水排放去向,进行工艺选择。根据1.4.1中医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。   医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。   工艺选择原则为:   3.1.1 传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。   3.1.2 处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。   3.1.3 处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。   3.1.4 对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。   图3-1 不同处理工艺的应用情况(略) 3.2 加强处理效果的一级处理工艺   对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高SS的去除率,减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。   3.2.1 工艺流程   1、对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造   改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施,尽可能地提高处理效果,以达到医院污水处理的排放标准。   2、一级强化处理   对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。   图3-2 一级强化处理工艺流程(略)   医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。   调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。   3.2.2 工艺特点   加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。   3.2.3 适用范围   加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。 3.3 二级处理工艺   3.3.1 工艺流程说明   二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。   调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。   图3-3 二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)(略)   传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。   3.3.2 工艺特点   好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。   3.3.3 适用范围   适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。 3.4 简易生化处理工艺   3.4.1 工艺流程   简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→消毒”。沼气净化池分为固液分离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性物质,进一步去除和降解有机污染物,最后通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,保证出水质量。所产生沼气根据气量大小作不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取沼气不足15m3时,收集燃烧处理。   图3-4 沼气净化池工作原理图 (略)   3.4.2 工艺特点   沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低,管理简单。   3.4.3 适用范围   作为对于边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施,逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

16
发表于 2007-7-12 15:43:28 | 只看该作者

第4章 医院污水处理系统

  医院污水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分。为防止病原微生物的二次污染,对污水处理过程中产生的污泥和废气也要进行处理。 4.1 预处理   医院污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物,调节水质水量和合理消纳粪便,利于后续处理。   4.1.1 化粪池   用于医院污水处理的化粪池主要有普通化粪池和沼气净化池。   普通化粪池和沼气净化池的原理是通过沉淀的作用先将有机固体污染物截留,然后通过厌氧微生物的作用将有机物降解。沼气净化池处理效率优于普通化粪池。   化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积,应按《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.2~3.8.5条确定。污水在化粪池中停留时间不宜小于36h。对于无污泥处置的污水处理系统,化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。   4.1.2 预消毒池   预消毒的目的是降低污水中病原微生物的含量以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。   1、传染病医院病人的排泄物进行预消毒后排入化粪池。   2、传染病医院污水在进入污水处理系统前必须预消毒,预消毒池的接触时间不宜小于0.5小时。常用的消毒剂有次氯酸钠、过氧乙酸和二氧化氯等,粪便消毒也可采用石灰。   3、对于普通综合医院,可不设预消毒池。   4、生化处理如采用加氯进行预消毒则需进行脱氯,或采用臭氧进行预消毒。   4.1.3 格栅   在污水处理系统或水泵前宜设置格栅,格栅井与调节池可采用合建的方式。   1、传染病医院的格栅应选用自动机械格栅;在普通医院宜选用自动机械格栅(小规模可根据实际情况采用手动格栅)。   2、格栅井应密闭,设置通风罩,收集废气以进行集中处理;   3、栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒,外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。   4、设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ 14-87(1997)等有关规定。   4.1.4 调节池   1、医院污水处理应设调节池。连续运行时,其有效容积按日处理水量的30~40%计算。间歇运行时,其有效容积按工艺运行周期计算。   2、调节池宜分二组,每组按50%的水量计算。   3、调节池应采用封闭结构,设排风口,防沉淀措施宜采用水下搅拌方式。   4、调节池产生污泥定期清淘,与污水处理产生污泥一同处理。 4.2 加强处理效果的一级处理   加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。   4.2.1 一级强化处理   医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。   医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝、沉淀池应分二组,每组按50%的水量计算。   1、污水处理量小于20m3/h时,沉淀池宜设备化,可采用钢结构或其他结构形式的一体化设备,池形宜为竖流式或斜板沉淀池。当污水处理量大于20 m3/h时,沉淀池宜为钢筋混凝土结构,池形宜为竖流式或平流式沉淀池。   2、当沉淀池体采用钢结构时,必须采取切实有效的防腐措施。   3、当采用斜板沉淀池,必须设置斜板冲洗设施。其他形式的沉淀池需采取便于清理、维修的措施。   4、设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ 14-87(1997年版)等有关规定。   4.2.2 对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造   改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施。   有改建场地时,可将调节池用作沉淀池,在化粪池旁增设调节池。   场地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。 4.3 生物处理   医院污水采用生物处理,一方面是降低水中的污染物浓度,达到排放标准;另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。   4.3.1 活性污泥法   活性污泥法是以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨氮等污染物进行降解的废水生物处理工艺。   1. 工艺特点   活性污泥工艺的优点是对不同性质的污水适应性强,建设费用较低。   活性污泥工艺的缺点是运行稳定性差,容易发生污泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想。   2. 设计参数   曝气池和二沉池设计遵循《室外排水设计规范》GBJ 14-87(1997)有关规定;   曝气池污泥负荷根据出水有机物和氨氮要求,需要时应满足硝化要求。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

17
发表于 2007-7-12 15:51:52 | 只看该作者
第5章 医院污水消毒技术 5.1 医院污水常用消毒技术   医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表5-1对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。   

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

18
发表于 2007-7-12 15:56:29 | 只看该作者

第6章 医院污水处理系统污泥、废气处理技术

6.1 医院污泥处理   6.1.1 污泥的分类和泥量   1、污泥根据工艺分为化粪池污泥、初沉污泥、剩余污泥、化学(混凝)沉淀污泥、消化污泥等。   2、医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。医院污水处理构筑物产生的污泥量如表6-1所示。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

19
发表于 2007-7-12 15:57:18 | 只看该作者

第7章 放射性废水处理技术

7.1 放射性废水来源   放射性废水主要来自诊断、治疗过程中患者服用或注射放射性同位素后所产生的排泄物,分装同位素的容器、杯皿和实验室的清洗水,标记化合物等排放的放射性废水。 7.2 放射性废水的水质水量和排放标准   7.2.1 放射性废水浓度范围为3.7×102Bq/L~3.7×105Bq/L。   7.2.2 废水量为100~200L/床.d。   7.2.3 医院放射性废水排放执行新制定的《医疗机构污染物排放标准》规定:在放射性污水处理设施排放口监测其总 α<1 Bq/L,总β<10 Bq/L。 7.3 放射性废水系统及衰变池设计   7.3.1 放射性废水应设置单独的收集系统,含放射性的生活污水和试验冲洗废水应分开收集,收集放射性废水的管道应采用耐腐蚀的特种管道,一般为不锈钢管道或塑料管。   7.3.2 放射性试验冲洗废水可直接排入衰变池,粪便生活污水应经过化粪池或污水处理池净化后再排入衰变池。   7.3.3 衰变池根据床位和水量设计或选用。   7.3.4 衰变池按使用的同位素种类和强度设计,衰变池可采用间歇式或连续式。   7.3.5 间歇式衰变池采用多格式间歇排放;连续式衰变池,池内设导流墙,推流式排放。衰变池的容积按最长半衰期同位素的10个半衰期计算,或按同位素的衰变公式计算。   7.3.6 衰变池应防渗防腐。 7.4 监测和管理   7.4.1 间歇衰变池在排放前监测;连续式衰变池每月监测一次。   7.4.2 收集处理放射性污水的化粪池或处理池每半年清掏一次,清掏前应监测其放射性达标方可处置。

2307

积分

2789

金钱

294

帖子

白银水师

20
发表于 2007-7-12 16:00:13 | 只看该作者

第8章 监控设备和仪表

8.1 医院污水设备   医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境;   鉴于医院污水的传染性,为减少运行人员对现场的接触,降低传染机会,在传染病医院污水处理工程中应采用较高水平的自动化设备控制。 8.2 在线测量仪表的配置原则   在线仪表的配置应根据资金限制及工艺需要综合考虑。   8.2.1 医院污水处理站应在出口处配置在线余氯测定仪和流量计。   8.2.2 采用液氯消毒,应设置液位控制仪对消毒污水液位和氯溶液液位指示、报警和控制;同时应设置氯气泄漏报警装置。   8.2.3 流量计宜选用超声波流量计或电磁流量计。   8.2.4 根据医院规模,400床以下的医院污水处理工程可只设置液位控制仪表,液位控制仪表可采用浮球式、超声波式或电容式液位信号开关;400床以上的医院污水处理工程除液位控制仪表外,宜加设液位测量仪,液位测量仪可选用超声波式或电容式液位测量仪。   8.2.5 有条件的采用二级处理工艺的医院亦可设置溶解氧测定仪、PH测定仪等仪表。 8.3 自动控制内容及方式   应根据工艺流程、工程规模及管理水平确定自动控制水平,主要自动控制内容如下:   8.3.1 水位自动控制和消毒剂投加自动控制是自动控制的重要内容。消毒剂的投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动控制调整。   8.3.2 电动格栅除污机和好氧曝气自动控制;可根据工艺运行要求,采用定时方式自动启/停。   应当根据工程规模大小、资金额度及传染性差异来确定不同的监控方式。以下几种不同监控方式,供工程设计时参考选用。   1、就地控制方式(A):在电控箱及现场按钮箱上控制,不设在线测量仪表,只设水位信号开关,利用水位信号开关自动开/停水泵。   2、常规集中监控方式(B):分为两种方式。   (1)在总电控柜上集中监控,不另设独立的集中监控柜(B-1)。   (2)设独立的集中监控柜(台)(B-2)。   3、 PLC监控方式(C),分为两种方式。   (1)在总电控柜内设PLC控制器(C-1),PLC控制器用于工艺设备的自动控制,各种设置在总电控柜上集中控制。   (2)设独立的集中监控柜(C-2)。   4、计算机监控方式(D)。采用小型PLC控制器及微型计算机集中监控。该种方式只适用于个别较大型、工艺较复杂、有维护管理条件的工程采用。  