生物接触氧化法设计参数: 生物接触氧化法又称浸没式曝气池,它是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的废水处理构筑物。在曝气池中填充填料,使填料表面长满生物膜,当废水流经填料层时,废水在曝气条件下和生物膜接触,使废水中有机物氧化分解而得到净化。 生物接触氧化池具有如下特征: 1、 目前所使用的填料多是蜂窝式或列管式填料以及软性填料,上下贯通,废水流动的水利条件好,能很好地向固着在填料上的生物膜供应营养及氧。生物膜的生物相很丰富,除细菌外,还有球衣菌类的丝状菌、多种种属的原生动物和后生动物,形成一个稳定的生态系。 2、 填料表面全为生物膜所布满,具有很高的生物量,据实验资料,每平方米填料表面上的生物膜可达125g,相当于MLSS13g/L,有利于提高净化效率。 3、 生物接触氧化法对冲击负荷有较强的适应能力,污泥生成量少,无污泥膨胀的危害,无需污泥回流,易于维护管理。 4、 生物接触氧化法的主要缺点是填料易于堵塞,布气、布水不均匀。 填料是生物膜的载体,是接触氧化池的核心部位,直接影响生物接触氧化处理的效率。对填料的要求是:有一定的生物附着力,比表面极大;空隙率高;水流阻力小;强度高;化学和生物稳定性强;不溶出有害物质,不导致产生二次污染,形状规则,尺寸均一,在填料间能形成均一的流速;便于运输和安装。 目前在我国使用的填料有硬、软两种类型。硬填料主要制成蜂窝状,简称蜂窝填料,所用材料有聚氯乙烯塑料、聚丙烯塑料、环氧玻璃钢和环氧纸蜂窝等。 软填料是近几年出现的新型填料,一般用尼龙、维纶、填料涤纶、晴纶等化学纤维编结成束,成绳状连接,因此又称为纤维填料。特点:质轻、高强,物理和化学性能稳定;纤维束呈立体结构,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜接触效率高;纤维束随水漂动,不宜为生物膜所堵塞。 纤维填料近年来已广泛用于化纤、印染、绢纺等工业废水处理中,实践证明,他特别适宜用于有机物浓度较高的污水处理。 生物接触氧化池从水流状态可分为分流式和直流式,分流式主要特征:废水在单独的格内充氧,进行激烈的曝气和氧的转移过程;而在填充填料的另一格中,废水缓慢地流经填料与生物膜接触,有利于生物的生长繁殖;废水反复地经过充氧、接触二个过程,进行循环,因此水中的氧是充足的。其缺点是填料减水流缓慢,水力冲刷力小,生物膜只能自行脱落,更新速度慢,而且易于堵塞。分流式多用于国外的废水处理系统。 直流式生物接触氧化池即直接在填料底部进行鼓风曝气,其主要特点:在填料下直接布气,生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,加速了生物膜的更新,使其经常保持较高的活性,而且能够克服堵塞现象。国内多采用直流式,曝气方式为鼓风曝气和射流曝气。 生物接触氧化池的设计: 1、 生物接触氧化池一般按平均日废水量设计。填料体积按填料容积负荷计算,而填料的容积负荷则应通过实验来确定。 2、 生物接触氧化池的座数不小于2,并按同时工作考虑。 3、 废水在生物接触氧化池的有效接触停留时间不得小于2h 4、 进水BOD5浓度应控制在100-300mg/l范围内,当大于300mg/l时,可考虑处理水回流稀释。 5、 填料层总高度一般取3m,当采用蜂窝填料时,应分层装填,每层1m,蜂窝内切孔径不易小于25mm 6、 生物接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/l之间,气水比为(15-20):1 7、 为了保证布气、布水均匀,每格生物接触氧化池的面积一般应在25m2以内。 生物接触氧化池的设计计算: 1、 生物接触氧化池的有效容积:W=Q·S0/NW (m3) 式中:w——生物接触氧化池有效容积,m3 w——平均日废水流量,m3/d w——原废水BOD5值,g/ m3 w——BOD5-容积负荷,gBOD5/(m3·d) 2、 氧化池总面积:A=W/H (m2) 式中:H——填料层高度,m,一般取3m 3、 氧化池座(格)数:n=A/f 式中:f——每座氧化池面积,m2,一般f25 m2 4、 废水与填料的接触时间:t=24·n·f·H/Q (h) 5、 氧化池总高度H0: H0=H+h1+h2+(m-1)·h3+h4 (m) 式中:h1——超高,m,为0.5~1.0 m h2——填料层上部的稳定层水深,m,为0.4~0.5 m h3——填料层间隙高,m,为0.2~0.3m m——填料层数; h4——配水区高度,m,当不需进入检修时为0.5 m,当考虑检修时为1.5 m 生物接触氧化法可分为一段法、二段法、多段法和推流式运行方式。二段法和多段法更能适应原水水质的变化,使出水水质趋于稳定,氧化池的流态基本上属于完全混合型,可以提高生化效率,缩短生物氧化时间。推流式氧化池分格,可使每格微生物与负荷条件(大小、性质)相适应,利于微生物专性培养驯化,提高处理效率。对于可生化性较差、需要处理时间较长的工业废水,这种方式是实际应用中采用较多的一种。
国内外生物接触氧化池处理的BOD5负荷值
污水类型
BOD负荷kg/m3.d
资料来源
城市污水二级处理
1.2~2.0
国外
城市污水三级处理
0.12~0.18
国外
城市污水二级处理
3.0~4.0
国内
印染废水
1.0~2.0
国内
酵母废水
6.0~8.0
国内
农药废水
2.0~2.5
国内
涤纶废水
1.5~2.0
国内
有机溶剂废水
1.8~2.2
国内
BOD5负荷同处理出水水质要求
污水类型
BOD负荷kg/m3.d
处理出水BOD5 mg/L
城市污水二级处理
0.8
30
城市污水三级处理
0.2
10
城市污水处理
5.0
30
城市污水处理
2.0
10
印染废水
1.0
20
印染废水
2.5
50
粘胶废水
1.5
10
粘胶废水
3.0
20
在设计时,对于可生化性较高的有机污水,如城市污水、食品工业废水,有机负荷易取1.0~1.8kgBOD/m3.d;对于生化性较差的废水,如印染废水,有机负荷0.8~1.2kgBOD/m3.d更为稳妥;对于生化性较好的有机浓度较高的工业废水,如石化工业废水、农药废水等,有机负荷易取1.0~2.0kgBOD/m3.d 接触停留时间同处理效果有很大关系,在相同的进水水质条件下,接触停留时间愈长,则出水BOD5愈低,处理效果愈好。印染废水T=4.5~6hT=4~6h 水气比如下:城市污水13~5;一般工业废水115~20);高浓度生产废水1:(20~25)。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
都市主妇2006 + 5 精品文章

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

5281

积分

149

金钱

622

帖子

黄金水师

沙发
发表于 2008-1-17 20:24:23 | 只看该作者
喜欢--不用下载的!

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
板凳
发表于 2008-1-17 20:51:34 | 只看该作者
生物接触氧化池一般按平均日废水量设计。 对于这句话大家怎么看待??
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

106

积分

84

金钱

11

帖子

初级水师

地板
发表于 2008-3-12 14:01:35 | 只看该作者
thank you so much

1万

积分

496

金钱

607

帖子

铂金水师

工程师

QQ
5
发表于 2008-3-12 14:37:34 | 只看该作者



呵呵,为什么bod>300就要稀释? 生物膜太厚?还是什么原因?
从事水处理设计施工。望前辈多多指教。
大家多多交流。学习,进步!

2万

积分

56

金钱

1574

帖子

王者水师

6
发表于 2008-5-21 09:56:43 | 只看该作者
生物接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/l之间,气水比为(15-20):1 这个气水比有很大疑问,

2449

积分

229

金钱

137

帖子

白银水师

QQ
7
 楼主| 发表于 2008-5-21 15:54:25 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

因为太高就会影响生物菌的培养。

4430

积分

8

金钱

219

帖子

黄金水师

8
发表于 2009-3-1 17:17:22 | 只看该作者
好东西,还不用费流量。谢谢

837

积分

18

金钱

132

帖子

企业用户

9
发表于 2009-4-7 20:01:38 | 只看该作者
学习到不少,谢谢!

360

积分

4

金钱

20

帖子

初级水师

10
发表于 2009-4-24 14:16:49 | 只看该作者



请教一下,填料应该如何选择?

7495

积分

30

金钱

449

帖子

黄金水师

11
发表于 2009-4-27 16:25:50 | 只看该作者
比较实用的资料,谢谢!

28

积分

103

金钱

16

帖子

初级水师

12
发表于 2009-5-5 20:19:28 | 只看该作者
好东西!谢了!。。。。。。。

1464

积分

0

金钱

68

帖子

白银水师

13
发表于 2010-7-6 09:04:00 | 只看该作者
收藏了,谢谢楼主分享,可以用来参考下

33

积分

61

金钱

25

帖子

初级水师

14
发表于 2009-5-13 15:41:17 | 只看该作者
针对于什么废水进水bod大于300就要考虑回流稀释呀? 还是第一次看到啊 ,就是生物接触氧化法设计规范里也没有这条啊 我想补充下的生物接触氧化池的进水cod最好不要超过1000,要不然去除效率 会大大的下降的 。

1109

积分

3

金钱

18

帖子

白银水师

15
发表于 2010-7-2 10:40:13 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

喜欢这样的帖子风格,对文章内容一幕了然,不用下载,非常方便!!

869

积分

10

金钱

77

帖子

青铜水师

16
发表于 2009-5-27 11:17:06 | 只看该作者
感谢喇,学习中!

1217

积分

4

金钱

33

帖子

白银水师

17
发表于 2009-5-29 10:27:43 | 只看该作者
在找这些资料 很好,学习了

7298

积分

279

金钱

495

帖子

黄金水师

18
发表于 2009-6-7 00:32:26 | 只看该作者
hao好资料 啊 下来学习下

239

积分

9

金钱

16

帖子

初级水师

窝猫猫

QQ
19
发表于 2009-6-11 15:41:54 | 只看该作者
原帖由 hopkins84 于 2009-5-13 15:41 发表 针对于什么废水进水bod大于300就要考虑回流稀释呀? 还是第一次看到啊 ,就是生物接触氧化法设计规范里也没有这条啊 我想补充下的生物接触氧化池的进水cod最好不要超过1000,要不然去除效率 会大大的下降的 。
那如果包装厂的印刷水墨废水里的COD浓度非常大,就不能用生物接触氧化法处理?

3139

积分

81

金钱

117

帖子

黄金水师

20
发表于 2009-6-11 23:32:16 | 只看该作者
好东西,要拿来好好用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-14 07:40 , Processed in 0.185334 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表