概述 我国的氮肥厂每天排放出数十万吨工艺冷凝液和尿素水解水,这些仅受轻微污染的废水是潜力巨大的资源,具有很好的回收利用价值。分析表明氮肥厂工艺冷凝液和尿素水解水中最主要的污染物为低浓度甲醇,因而去除低浓度甲醇成为这类废水回收利用的关键。本文在小试[1]和中试[2]研究的基础上设计了人工固定化生物活性炭技术处理低浓度甲醇废水处理并回用的工艺流程,为废水资源化提供了一种新途径。
1.工艺冷凝液和尿素水解水的水量与水质
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂是一个年产合成氨30×104吨、尿素48×104吨的大型氮肥厂,排放的工艺冷凝液和尿素水解水仅受轻度污染,年排放量约为130×104m3,其水质情况如表1所示。
表1工艺冷凝液和尿素水解水的水质情况
项目
工艺冷凝液尿素水解水
甲醇(mg/L)
74-COD(mg/L)
80
20
NH3(mg/L)
4.7
-
pH值
6.0
9.0
尿素(mg/L)
-
5.0
2.1工艺流程
大庆石化公司化肥厂低浓度甲醇废水处理和回用工程的工艺流程如图1所示。来自生产车间的工艺冷凝液和尿素水解水混合后,其水温较高,大约在50~60℃之间,为了给后续的单元提供更好的工作条件,设计中采用换热器对混合液进行冷却。
图1回用工程的工艺流程
(1.换热器 2.流量计 3.曝气罐 4.空气 5. 提升泵 6.盘式过滤机 7.固定化生物活性炭滤罐 8.阳床 )
混合液在曝气罐中的曝气增加了水中的溶解氧含量,为生物活性炭分解废水中的有机污染物提供了更好的条件;同时曝入的空气还可对混合液进一步降温。
实验表明,工艺冷凝液和尿素水解水混合后,会产生一种黄色絮状物,它可能会堵塞活性炭的孔隙并抑制生物工程菌的分解作用。为了降低该黄色絮状物的影响,在生物活性炭过滤罐之前设置盘式过滤机,以去除杂质和减轻生物炭滤罐的处理负荷。
固定化滤罐中装有人工固定化生物活性炭,主要是利用活性炭较大的比表面积来吸附水中类似甲醇的小粒子有机污染物;而吸附在活性炭上的高效生物工程菌对甲醇等有机污染物具有很强的氧化分解能力,可以有效地降解甲醇等有机物。
2.2工艺特点
人工固定化生物活性炭去除甲醇等有机物的过程包括活性炭的吸附和工程菌的生物降解两方面,活性炭的吸附作用可以在较高的水流速度和较短的接触时间内将低浓度的甲醇吸附在其孔隙内;生长固定在活性炭表面及其孔隙内的的工程菌以甲醇作为营养源并将其分解。吸附和生物降解的有机结合既延长了活性炭的寿命,又为工程菌分解甲醇提供了便利的条件。
3. 主要构筑物、设备及工艺参数
在设计施工中,本着“挖潜改造、节资减耗”的原则,在设备选用中充分考虑了原有设备的利用和改造,主要的构筑物如换热器、曝气罐、水泵等均为工厂原有设备。
3.1 换热器
设计中选用盘管式换热器,换热面积312m2,冷却水水温20℃,冷却水水量200 m3/h,材质为碳钢。混合液经换热器后水温可降至40℃以下。
3.2曝气罐
曝气罐有效容积120m3,罐内设有曝气头,通入空气量75 m3/h,空气温度20 ℃。曝气后的出水温度可降至35 ℃以下,pH值接近8,满足了后续工艺的要求。
3.3盘式过滤机
盘式过滤机为以色列进口设备,最大处理能力200 m3/h、过滤等级55μm,出水浊度<5NTU。在盘式过滤机前设有中间加压泵两台,水泵流量150 m3/h,扬程80m。
3.4固定化生物活性炭滤罐
固定化滤罐直径为2.5m,每台滤罐的有效容积为10 m3,装有活性炭5吨,共四台。固定化滤罐内部采用PVC滤帽配水系统和三角堰进水方式。 |