水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 10553|回复: 42
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 现场报道,垃圾渗滤液:硝化反硝化的污泥营养比例

[复制链接]

9884

积分

1584

金钱

1247

帖子

黄金水师

WORKMAN

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-9-12 13:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
最近涉及到一个工程的调试,是个垃圾渗滤液处理工程,调试期间遇到了营养比例不好,污泥难培养的情况。 生化池段为硝化反硝化工艺,进水COD2300 NH3-N600 ,BOD1300 ,于是调试一个月出水不达标,认为C:N比例失调严重,污泥不好培养,至少在反硝化阶段是很难处理NH3-N的。 临时实验室还没有建立起来,就凭借工程经验去做的。出水NH3-N 450 超标20多倍 反硝化有气味判断反硝化产生了N2 NH4,池体中有气泡。此处提出的问题就是,进水的C:N比例多少是反硝化进展的最佳。 反硝化将回流液体中的硝酸盐的氧气作为受电体,进行呼吸和生命活动,将硝态氮还原为N2,不需另加碳源,但此项目则需要加,其他的还有什么办法呢,什么原理呢。 [ 本帖最后由 shuishijie 于 2008-9-12 15:32 编辑 ]

顶一下

参与人数 2金钱 +8 UP值 +1 收起 理由
天际之星 + 1 很给力!
鹏程水务 + 8 现场的,喜欢详细点。可以共同探讨,我也在

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2299

积分

49

金钱

258

帖子

白银水师

QQ
沙发
发表于 2010-5-12 15:19:57 | 只看该作者
进水浓度太低了,前期的预处理不够,UASB很难达到处理效果的

1万

积分

665

金钱

158

帖子

铂金水师

板凳
发表于 2008-9-21 10:13:13 | 只看该作者
个人认为是硝化阶段效果不好,污泥停留时间不够。但按理说采用MBR就不应该存在污泥停留时间不够的问题。 出水只对氨氮有要求,对TN没有要求,而氨氮只从600降到400,说明硝化池污泥停留时间没能达到硝化污泥所需的时间,导致氨氮不能转化。 营养比例的失调会使反硝化过程不能进行,但对硝化不会有这么大的影响,至于消除营养比失调问题,可通过降低UASB的效力来达到。

173

积分

97

金钱

5

帖子

初级水师

地板
发表于 2009-8-9 23:32:41 | 只看该作者
我的感觉是C.N失调 要外加碳源 或者象其他达人所述降低前段厌氧效率(也可以分流部分原液绕过UASB进入反硝化池试试)

9884

积分

1584

金钱

1247

帖子

黄金水师

WORKMAN

5
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:28:32 | 只看该作者



此项目是垃圾卫生填埋处理场,垃圾渗滤液处理

9884

积分

1584

金钱

1247

帖子

黄金水师

WORKMAN

6
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:29:08 | 只看该作者
主体工艺,UASB+MBR+NF 工艺

9884

积分

1584

金钱

1247

帖子

黄金水师

WORKMAN

7
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:31:00 | 只看该作者
悬浮物 200 生化需氧量(BOD5) 150 化学需氧量(CODcr) 300 氨 氮 25 为填埋场 ,二级垃圾渗滤液排放标准 [ 本帖最后由 shuishijie 于 2008-9-12 15:34 编辑 ]

9884

积分

1584

金钱

1247

帖子

黄金水师

WORKMAN

8
 楼主| 发表于 2008-9-22 17:52:29 | 只看该作者
UASB对调节B/C比例是比较好用的, 但目前生化性应该比较好,还没有通过UASB,后期估计随填埋时间,水质变化,启动该工艺; 硝化反硝化可能是没有调节好,但找到的原因是营养比例失调,缺乏碳源,故投加生活污泥20T,然后再调不好,就加甲醇当碳源, MBR

9884

积分

1584

金钱

1247

帖子

黄金水师

WORKMAN

9
 楼主| 发表于 2008-9-22 17:55:20 | 只看该作者
MBR是外置式的超滤膜,管式膜形式, 可生化池调节阶段效率太低,水进入膜内,导致膜污染严重,而且速度快,这不到一个月,膜通量就下降50%了,不得不停止设备。 另外,这膜清洗,酸和碱性谁前谁后好些呢,调配PH=2的2000L盐酸需要多少工业盐酸31%浓度的呢, 其他相关的就说说呗

3967

积分

-1

金钱

693

帖子

黄金水师

10
发表于 2008-10-29 13:32:39 | 只看该作者



期待斑竹更多更详尽的图片和文字介绍

1088

积分

7

金钱

213

帖子

白银水师

11
发表于 2009-3-27 13:39:08 | 只看该作者
超滤膜堵你可以在膜前面家、加一个过滤器效果应该不错!

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

12
发表于 2009-2-3 09:13:39 | 只看该作者
一般深度厌氧之后,大部分BOD5都被消耗。UASB在此应用不当,应作为水解使用,控制其甲烷化。 反硝化,也不是简单的CN比问题,而是C是什么样的C,如果容易微生物利用,比如是挥发酸等,非常好,如果是纤维素等大分子,则影响反硝化速度

1088

积分

7

金钱

213

帖子

白银水师

13
发表于 2009-3-26 17:34:16 | 只看该作者
楼主和我们的工艺一样啊!洗超滤膜,我们一般先碱洗,因为膜表面附着了一层微生物,所以我们在碱洗的同时还加NaClO杀菌,碱洗后在酸洗,效果一直都蛮好的,一洗通量就上去了,老话说得好,洗洗更干净!

656

积分

129

金钱

211

帖子

企业用户

14
发表于 2009-4-6 10:11:42 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。。。

2364

积分

-4

金钱

1188

帖子

白银水师

15
发表于 2009-4-9 09:52:06 | 只看该作者
看你的进水水质浓度不是很高啊

2

积分

7

金钱

4

帖子

小小水师

16
发表于 2009-6-1 09:53:05 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

同意通过调节UASB来调节COD,请教一下,各位有没有经验,UASB的设计负荷采用多少合适

2

积分

7

金钱

4

帖子

小小水师

17
发表于 2009-6-1 09:55:23 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

同意,同意问题是怎么控制啊

9614

积分

540

金钱

267

帖子

黄金水师

QQ
18
发表于 2009-6-22 10:48:10 | 只看该作者
学习了,最近再搞这个,不懂啊,大家多指教

498

积分

20

金钱

95

帖子

青铜水师

19
发表于 2009-7-1 14:41:57 | 只看该作者
楼主不通过厌氧,好氧段的泡沫情况怎么样?有投加消泡剂吗? 膜前加过滤器对堵塞效果应该不明显,我认为堵塞主要是因为污泥引起!

1万

积分

427

金钱

992

帖子

铂金水师

大法师

20
发表于 2009-7-31 10:29:10 | 只看该作者
路过的,向各位前辈行家学习,致敬!
没事偷着乐乐,学学弥勒佛佛
遇事要冷静,遇美女要多看两眼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-14 11:25 , Processed in 0.216000 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表