水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 13716|回复: 57
打印 上一主题 下一主题

污水处理节能降耗途径与技术分析------风机篇

[复制链接]

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-22 12:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5/5金钱
污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓度,反应程度,以及DO进行调控! 问题: 1.现实运用效果如何? 2.运用中有何难处? 3.变频与DO联动有何不妥? 4.您有何高招?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

860

积分

3

金钱

179

帖子

青铜水师

沙发
发表于 2007-8-23 09:40:32 | 只看该作者
其本质是根据流量,浓度,反应程度,以及DO进行调控!

269

积分

96

金钱

18

帖子

初级水师

板凳
发表于 2007-8-24 10:00:13 | 只看该作者
个人认为从理论上来讲是可以的,也有很大的节能空间,因为风机在污水厂是最大的用电设备,但是实际操作起来困难比较大,据我了解现在国内的大型污水厂还没有控制得很好的,因为do的控制过程存在严重的滞后环节,而且如果真是实时控制的话,对监测仪表、风机以及控制器的要求都会比较高,现阶段我们的污水厂对设备特别是现场仪表的维护很难做到 控制的要求,这也是我们现在的很多污水厂在建设期上了很多自控仪表,但实际应用达不到预期效果的一个很重的原因。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 说得很有道理!

查看全部

6万

积分

7128

金钱

4559

帖子

超凡水师

地板
发表于 2007-8-24 18:17:06 | 只看该作者
节能降耗绝对应该研究阿

24

积分

11

金钱

7

帖子

初级水师

5
发表于 2007-8-24 18:24:00 | 只看该作者



我也有一问 就是没钱啊

24

积分

11

金钱

7

帖子

初级水师

6
发表于 2007-8-24 18:24:33 | 只看该作者
真没想到 灌水也给钱

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

7
发表于 2007-8-25 00:04:36 | 只看该作者
关于变频调速给水的节能问题 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=57129 一篇资料,希望有用哦
论坛已有资料,请勿pm索取!

3万

积分

7804

金钱

699

帖子

王者水师

8
发表于 2007-8-25 10:55:50 | 只看该作者
我公司有两套供水系统,版主的资料很有用,谢了!!!1111111

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

9
发表于 2007-8-25 15:49:21 | 只看该作者
原帖由 knifebluce 于 2007-8-25 00:04 发表 关于变频调速给水的节能问题 http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=57129 一篇资料,希望有用哦
关于变频调速给水的节能问题 论文名称:关于变频调速给水的节能问题 作者:符锡理 摘要:据统计资料报道,我国现有约5000万台水泵和风机在运行,总计年用化量可达约1000亿度。泵和风机均属于叶片式流体机械;由流体机械理论,在相似工况下,泵、风机的流量,扬程和功率分别与其转速的一次方、二次方和三次方成正比。如转速下降一半,其功率可下降到原来的1/8。 关键字:变频调速 节能问题 ?   据统计资料报道,我国现有约5000万台水泵和风机在运行,总计年用化量可达约1000亿度。泵和风机均属于叶片式流体机械;由流体机械理论,在相似工况下,泵、风机的流量,扬程和功率分别与其转速的一次方、二次方和三次方成正比。如转速下降一半,其功率可下降到原来的1/8。? 流量是给水系统在使用过程中需要调节的主要参数。由水泵通过管路供水的理论可知,调节流量原则上有两大方法;一是节流调节,泵的转速不变,改变供水管路上阀门的开度以调节流量;开大阀门,流量增加;关小阀门,流量减少。采用流调节,有大量能量消耗在节流损耗上。调节流量的第二种方法是变速调节,即供水管路的状态不变(供水阀门度不变),改变泵的转速以进行流量调节;转速升高,流量增加,转速降低,流量减少。用调速调节流量可以大幅度降低节流能量损耗,具有显著的节能效果。我国政府机关(国家科委、国家经贸委)在颁发的《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的变频调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。? 众所周知,建筑给水泵绝大多数足用三相异步电动机驱动的;变频水泵就是通过就频器供电的水泵。自从二十世纪八十年代以来大量各种品牌国外变频器进入国内市场,我国也自行研制生产了若干品眚的国产变频器,变频器在我国国式经济各部门中获得了广泛的应用。对于建筑给水来说,用得最多的是变频调速恒压变量给水。? 在现代建筑生活给水系统中,采用变频调整泵一台或多台给水的突出优点是:? 1.采用变频调速给水可以大幅度降低节流能量损耗,具有优异的节能效果。? 采用变压变量给水可以做到使节流损耗降低到零,具有最佳的节能效果,但是这种变压变量给水系统只适用于特点是给水管路系统,没有通用性。国内外一种宵用的具有一定能用性的变压变量给水系统是准变压奕量给水系统;这种给水系统的给水压力随给水流量的增大而跃阶上升;对于多泵联的供水设备,当多投入一名泵工频,给水恒压值上升一个台阶;台阶值可以按需设定。这种准变压变量给水系统(设备)可以适用于没给水管路,具有一定的通用性。? 2.变频恒压变量给水系统(设备)的给水压力可调,在设计上允许降低给水压力的计算精度,在使用上可以适应不同的给水压力要求。? 建筑给水节能的基本原理如下:? 设要求的给水流量为Q=O-Qmax;? 要求的给水扬程为H=Hmin-Hmax。? 给水流量取决于使用,夜间不用水时Q=O,白天用水高峰时Q=Qmax。最小给水扬程Hmin应保证能把水供向一定高度;最大给水扬程,Hmin=Hmin+〓Q2nax(管路流阻损失)。建筑给水系统能常按Qmax及Hmax值来确定给水泵的台数及大小。应当指出,建筑给水系统通常多采用多泵并联的给水系统。? 要求建筑给水节能,首先要求给水泵处于高效率区工作。众所周知,高佳心泵的高效率区处决于泵的工况(n、Q、H值决定是泵的工况点)。当采用变频调速(n值可变),则泵的高效率区扩大,因此采用变频调速可以节能。其次是防止给不泵出现\"大马拉小车\"的工况。因为给水系统要满足Qmax及Hmax的工况,如果彩1台泵,当小流量用水时必然出现\"大马拉小车\"的工况,此时水泵的效率低,功率浪费大。为了防?quot;大马拉小车\",通常的做法是采用多台水泵并联给水的方式,多用水多开泵,少用水少开泵,可以显著减轻\"大马拉小车\"弊端的出现,改善节能的效果。理论分析及实际使用证明,多泵并联变频调速给水可以显著提高节能效果。所以现代建筑生活给水系统大多采用多泵并联恒压变量(或准度变压变量)给水方式。? 采用多泵并联给水,按变频调速恒压给水原理,在多泵并联的给水系统中,只要其中有一台是变频调速泵,就可以达到恒压给水的目的;为了达到恒压给水,变频泵必须是并联泵中的最大者;最经济的配泵方集是各并联泵的大小相同。从节能考虑,并联水泵的台数愈多愈好;但是如数太多,设备的机械结构及电气控制系统的复杂程度也随之上升,系统(设备)的整体经济、合理性下降。所以合理的应采用并联水泵不多也不少的最经济方案。? 结论? 1.当用水参数Q及H一定不变(循环泵),从节能考虑无必要采用变频调速。但是,采用变频调速,可以调节水泵的工况点,使之处于高效率区工作。? 2.当用水流量Q经常变化,采用多泵并联的变频恒压变量(或准变压变量)给水具有的节能效果。? 变频恒压变量(或准变压变量)给水的纪泵方案,一台变频调速泵(其余工频恒速泵必须是各并联泵中的最大者。最经济的纪录方案各并联泵的大小相同。? 3.为了取得优良的节能效果,选泵时应注意使工频泵在恒压供水情况下处于高效率区工作(恒压值的H=常数的水平线与工频泵H-Q曲线的交点位于高效率区)。? 参考文献? 1.符锡理,变频调速泵供水原理及实践,《变频器世界》,1999,N010。? 2.符锡理,多泵并联变频调速恒压变量供水水泵的配置与控制,《给水排水技术与产品信息 》,2000,N03。?

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
liutian + 10 原创内容

查看全部

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

10
发表于 2007-8-25 16:45:01 | 只看该作者



极力支持变频,节能空间很大
论坛已有资料,请勿pm索取!

555

积分

43

金钱

50

帖子

青铜水师

QQ
11
发表于 2007-8-26 18:27:36 | 只看该作者

支持!

降耗也是环保,节约就是创造
用良心,做环保......

269

积分

96

金钱

18

帖子

初级水师

12
发表于 2007-8-28 09:51:09 | 只看该作者
如果用DO来控制风机的话,建议开始时不要将DO与变频联动,而是先通过不断的运行调整,从工艺上摸索在不同水质、水量条件下,DO与风机风量的关系,然后建立一个相对稳定的模型,然后采用以风机风量为内环,DO值为外环的串级调节控制,达到自动控制风机的目的。 以上说来简单,但实际做起来就难了,需要工艺、设备各方面的紧密配合才能完成,还需要一个长期摸索的过程。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 我很赞同

查看全部

680

积分

94

金钱

119

帖子

青铜水师

13
发表于 2007-8-29 15:22:56 | 只看该作者
版主,此议题非常好,有现实意义。一般情况下,以反应器进出水量、水质、水位、水温、DO、MLSS等工艺条件下,建立降解模型(既控制策略),同时该模糊模型应有自学习、自适应等功能,系统构造时还应充分考虑系统硬件的功能(所谓的可控制性)。通过PLC和变频器对负荷(主要包括泵、风机、曝气)进行控制。达到系统优化,节能,保证运行效果等。此法在水处理的应用中节能效果明显,在我们已实施的十来个项目,节电约约占总电能的 20%--30%。还有节省相关的人力和物力。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 我很赞同

查看全部

1万

积分

2167

金钱

6531

帖子

铂金水师

14
发表于 2007-8-29 16:15:19 | 只看该作者
技术问题,不太懂,先坐下沙发先,欢迎大家发表看法
春有红花秋望月,夏有凉风冬听雪

19万

积分

6万

金钱

4万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟竞拍勋章财富勋章教书育人勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

15
发表于 2007-11-25 14:13:49 | 只看该作者
重新看了一下,又是有些收获的,顶上去!
论坛已有资料,请勿pm索取!

88

积分

11

金钱

35

帖子

初级水师

16
发表于 2007-11-25 21:09:10 | 只看该作者
降低能耗本身对环保有重要的意义,此主题值得商讨,以前也做过几次关于变频供水的项目,但是在污水项目里只遇到过两次。

88

积分

11

金钱

35

帖子

初级水师

17
发表于 2007-11-25 21:15:19 | 只看该作者
变频给水里是设备的压力变送与流量的结果,在保证压力的基础上进行变频控制的,也就是在已知目标的情况下来是想的。但是污水处理里风机的变频控制要多方面的结合,单纯的DO联锁是保证不了处理效果的,必须要保证处理的效果的基础上,根据水质、水量、工艺、DO等一系列指标来选择一个模拟量来进行变频控制。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 我很赞同

查看全部

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

18
发表于 2007-11-26 06:41:18 | 只看该作者
原帖由 wlchess 于 2007-8-23 09:18 发表 污水处理节能降耗途径与技术分析知识点宽大,深厚! 如可持续节能技术:集中与分散,源头控制,厌氧处理。 再技术分析,更是单元及技术细节点多面广。 现只讨论鼓风机风量调节技术-----变频 其本质是根据流量,浓 ...
我也正在试验,希望能在工程上应用,道理简单,用起来很多考虑因素。现在可以一个系统一台机,改DO连风机后就要一个池一台机。这样比较有保障。

1万

积分

2241

金钱

1386

帖子

铂金水师

19
发表于 2007-12-11 22:41:55 | 只看该作者
我们两个水厂的9台多级离心风机都采用了变频技术,ABB的变频器,使用效果还不错,但由于我们厂的进水水质较低,目前变频已经在最低区域,大约设计风量的50-55%左右,节能效果还可以;我们也尝试过与DO结合调节,但感觉不行,由于我们来水水质较好,如与DO连锁会造成频繁停机,对设备寿命有很大影响,因此作罢,目前主要采用定风量变频率控制,运行还算稳定。 供大家参考。谢谢!

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 我很赞同

查看全部

1822

积分

109

金钱

144

帖子

白银水师

20
发表于 2008-2-2 13:39:44 | 只看该作者
风机是可以和DO联动的,我们这运行4年多了,一期工程是编的程序,控制比较简单,主要就是DO达到控制值滞后一段时间降频(不是变频的直接停),低于一定的数值后开启,主要是在污泥浓度太低或进水水质低时风机启动的次数教多,但也不至于称为频繁启动,这么些年风机也没怎么坏过。.DO曲线在控制值周围呈大锯齿状波动老外编的程序太简单了,骗偶们中国人的钱,BS它。二期工程是找的国内的公司编的程序,我们要求他们优化了风机与DO联动的程序,考虑了DO曲线变化趋势的影响,经过不断的改进程序,在污泥浓度培养上来后,DO曲线基本能在控制值周围做很小范围的波动。

顶一下

参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 1 + 10 我很赞同

查看全部

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-14 16:35 , Processed in 0.202124 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表