大家好,由于本人刚刚接触膜处理,想请教一下,如附图所示的曝气管,由于我工程需要,我的曝气管也做为膜生物反应池中的排泥管,但是我现在的曝气很不均匀,很大部分气体从排泥端跑了,想请教一下,一般穿孔曝气管中曝气支管的流速,及曝气直管直径D于开孔直径的关系,也就是如果要曝气均匀,开孔比选多少合适。还有开孔间距及开孔位置有没有要求。 还有一种情况,就是不留排泥口时,如果想要曝气均匀,开孔间距及开孔位置,开孔大小选多少合适。或者说各管的流速为多少比较合适。 另外有没有不通过留排泥端的其他的更好的排泥方法。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

4298

金钱

951

帖子

王者水师

沙发
发表于 2010-6-28 16:16:20 | 只看该作者
帮顶,这个问题不懂!!!

3119

积分

479

金钱

297

帖子

黄金水师

板凳
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:55:17 | 只看该作者
谢谢,有没有高手指教一下,比较着急,一起讨论也可以

3119

积分

479

金钱

297

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2010-7-7 14:21:02 | 只看该作者
难道这个问题大家都遇不到吗,真是奇怪

3369

积分

108

金钱

377

帖子

黄金水师

5
发表于 2010-7-7 22:04:49 | 只看该作者



建议把末端开孔搞小一点,建议参考膜厂家曝气管,比如久保田!

3119

积分

479

金钱

297

帖子

黄金水师

6
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:33:20 | 只看该作者
请问一下,难道没有专业的设计计算书之类的吗

1万

积分

787

金钱

195

帖子

铂金水师

7
发表于 2010-8-18 12:01:49 | 只看该作者
工程需要,你做2根管子啊。一根排泥,一根曝气。非要弄个万能管子,自己折腾自己。

3119

积分

479

金钱

297

帖子

黄金水师

8
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:35:41 | 只看该作者
谢谢,只是为了减少加工时的问题,问题到现在还没有解决,急啊

2080

积分

-1

金钱

99

帖子

白银水师

9
发表于 2011-6-10 16:47:26 | 只看该作者
我深深地被憾了一下,呵呵

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
10
发表于 2011-10-14 14:10:12 | 只看该作者



以前没发现这个问题 共用,曝气时排泥端需要不漏气才可以 流速一般需要10m/s 其他看图片
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

3369

积分

108

金钱

377

帖子

黄金水师

11
发表于 2011-10-20 17:23:55 | 只看该作者
做粗一点,排泥口向下,空气不会溢出; 做细一点,CFD模拟一下!

1790

积分

-2

金钱

120

帖子

白银水师

12
发表于 2012-6-28 15:58:53 | 只看该作者
版主这是从哪本书上找的,可靠吗

1万

积分

568

金钱

371

帖子

铂金水师

13
发表于 2013-7-26 09:50:18 | 只看该作者
球版这是哪个手册或书上的有点像大阻力配水,孔口气速快越均匀。 但太快阻力肯定越大,风机风压计算又要纠结。 您图片上气速竟然30m/s
原帖由
20121221
于 2011-10-14 14:10 发表
以前没发现这个问题 共用,曝气时排泥端需要不漏气才可以 流速一般需要10m/s 其他看图片
树犹如此,人何以堪?

569

积分

4

金钱

38

帖子

青铜水师

14
发表于 2014-9-11 16:17:37 | 只看该作者
学习了,正在做一个穿孔曝气气浮的工程,不知道怎么布置穿孔管和孔口的间距,不知道有没有哪位大师能够指点一二啊

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

15
发表于 2014-9-11 17:28:29 | 只看该作者
原帖由 leonwzp 于 2012-6-28 15:58 发表 版主这是从哪本书上找的,可靠吗
现在看来对于书本上的东西持怀疑态度的人还是比较多的。
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

8323

积分

162

金钱

105

帖子

黄金水师

16
发表于 2016-9-6 16:39:27 | 只看该作者
20121221 发表于 2011-10-14 14:10
以前没发现这个问题
共用,曝气时排泥端需要不漏气才可以
流速一般需要10m/s

这个是那本书的,一直没查到

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
17
发表于 2016-9-7 20:49:02 | 只看该作者
不说话 发表于 2016-9-6 16:39
这个是那本书的,一直没查到

这个应该是崔玉川那本书上的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

1996

金钱

334

帖子

企业用户

18
发表于 2023-2-8 16:36:11 | 只看该作者
我去翻一下这本书,书上的数据,真的要对比才晓得
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-3 23:16 , Processed in 0.196387 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表