以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验谈,希望能给点带来一点在助: 我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。 1、每个水池要考虑集水坑(泵坑)。也许有人认为这样设置的话制模会很麻烦,但当水池要检修时,却显得很重要了~因为你可能会被池底最后一点水排不干净而烦死。 2、每个水池要考虑设钢爬梯,以便日后检修,因为有时候梯子也是很难找到的。但有一点要注意,我们常用浮球液位计来控制水泵,在安装浮球时,要离钢梯一段距离,以免浮球缠绕在上面。 3、水池一般不建议长度超过30m,如果超过的话就可能要设沉降缝了,这时在工艺设计时就要先考到沉降缝的位置会不会给工艺设备、管道带来影响。 4、在方案初期和施工图阶段,与外部设计节点要清楚,比如说:自来水、车间废水(几股)、空气管、总动力(照明)电线电缆(是否要考虑变压)、周边道路、路面修复、脱臭、设备顶棚、排气管、处理后废水排放至何处、地表水取水点(给水工程)等接点应与业主或总体设计院交流清楚。一个不留神,就会给日后工程带来N多扯皮的事情。 5、水池如果采用地下式,并用潜污泵抽水的话,建议在池旁边设阀门井,而不应将阀装在池内,尤其是生活污水等一些易产生硫化氢的气体的水池,有可能导致严重事故!这是有一条人命的教训的。 6、阀门井、设备基础等需要防止与其它构筑物不均匀沉降引起的管道拉裂的情况发生,一般在施工时,最好和池体联在一起造,或者在做水池时,引几根钢筋出来。 7、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。 8、在做地下水池厌氧池时,要考虑结构设计时梁的位置,尤其梁很高时,就要注意梁的顶部加装一个通气管,用来平衡梁两边的气压,不然,你会有可能会发现,一边水位低(被气顶的),一边水位高。影响水力流动。 9、尽量不要把配药间设计在二楼,因为这样会被工人骂的,每天背着几十公斤药上楼,那可是要不小的体力的;如果一定要设计在二楼,请不要吝啬一个不太值钱的手动/电动葫芦。 10、不要把加氯、加药等水气大的设备和电柜放在一起。 11、工程在海边时,油漆一定要按规范做好,这钱一定不能省,不然,用了一个月的设施,像用了N年。 今天就写到这儿吧,希望大家把实际工程中遇到的一些细节也讲一讲,因为您的一句话,可能给一个N多人节省N多钱。 最后,送给大家一个附件(附件非原创)~~

编制投标书常见的115个错误.doc

38 KB, 下载次数: 384, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 5金钱 +39 UP值 +1 收起 理由
梦之海 + 1 很给力!
懒虫 + 9
金不换 + 10 精品文章
yoruba + 10 精品文章
cygyc-gc + 10

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏3 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

6916

金钱

575

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2009-12-11 11:16:04 | 只看该作者
非常好,谢谢了。。。。真的很有见识。

6383

积分

123

金钱

106

帖子

黄金水师

板凳
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:16:17 | 只看该作者
这论坛的人不热爱回贴的

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
地板
发表于 2009-12-11 11:36:58 | 只看该作者
楼主无须着急,这论坛人气很旺的 刚传上来,不就有人看到了吗? 楼主的切身经历,血的教训,非常宝贵!

350

积分

-1

金钱

239

帖子

初级水师

5
发表于 2009-12-11 11:51:50 | 只看该作者



学习!!非常好,谢谢了。。。。真的很有见识。

751

积分

278

金钱

22

帖子

青铜水师

6
发表于 2009-12-11 12:11:09 | 只看该作者
不错,顶一个,未来的牛人

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
7
发表于 2009-12-11 12:57:54 | 只看该作者
haoook网友最近很活跃。cc表示感谢。原创帖子是宝贵的。细看了一遍,很有感觉的。谢谢了
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

1万

积分

426

金钱

547

帖子

铂金水师

QQ
8
发表于 2009-12-11 14:55:46 | 只看该作者
读了很有感受啊,其实一个好的工程之所以成功,并不是一定要有很先进的工艺,只要把许多不起眼的细节考虑到了,就会有意想不到的效果。支持楼主继续分享!!!

30

积分

92

金钱

12

帖子

初级水师

9
发表于 2009-12-13 13:41:50 | 只看该作者
谢谢楼主!!! 分享分享!!!

30

积分

92

金钱

12

帖子

初级水师

10
发表于 2009-12-13 13:46:02 | 只看该作者



细节决定成败 好是的

44

积分

57

金钱

28

帖子

初级水师

QQ
11
发表于 2009-12-13 15:13:05 | 只看该作者
细节真的十分的重要,有些安装工程没有考虑到运行后的维修。

5402

积分

1208

金钱

483

帖子

黄金水师

QQ
12
发表于 2009-12-13 15:47:25 | 只看该作者
楼主讲的都是很有现实意义的东西,深有同感啊,呵呵,支持楼主

2万

积分

1330

金钱

1100

帖子

王者水师

环保人

13
发表于 2009-12-13 21:58:56 | 只看该作者
这些对设计人来说,太有用了,谢谢楼主,虽然现在还没有做设计,但是看看为以后做准备
为环保事业奋斗终生!

2530

积分

13

金钱

120

帖子

白银水师

14
发表于 2009-12-13 23:11:35 | 只看该作者
不错,不错,第一条我是深有体会

2530

积分

13

金钱

120

帖子

白银水师

15
发表于 2009-12-13 23:12:32 | 只看该作者
期待楼主更新!

5517

积分

214

金钱

194

帖子

黄金水师

16
发表于 2009-12-14 10:01:39 | 只看该作者
这个挺好,一定顶起来,谢谢分享

5488

积分

79

金钱

227

帖子

黄金水师

17
发表于 2009-12-14 12:11:45 | 只看该作者
很好的建议,很有实际意义,确实在工程中遇见过上述事情。

5801

积分

154

金钱

102

帖子

黄金水师

浆糊

18
发表于 2009-12-14 12:36:42 | 只看该作者
太好了,对一个新手来说这是经验

7万

积分

2868

金钱

1464

帖子

版主

小巫师

QQ
19
发表于 2009-12-14 12:49:42 | 只看该作者
集水坑也很麻烦,最好每个池子都设放空管道,检修的时候省时省力。
工欲善其事,必先利其器.

2293

积分

43

金钱

146

帖子

白银水师

20
发表于 2009-12-14 15:42:15 | 只看该作者
谢谢楼主的原创,心细决定成败。一个不经意的细节也许你注意到了就会少很多的麻烦。感谢楼主的分享