发表于 2010-11-5 19:12:32 | 只看该作者



应该还存在其他原因导致氨氮超标,但是这次的排泥影响不可忽略,楼主应该测测温度
清啦

1万

积分

154

金钱

283

帖子

铂金水师

舟长

22
发表于 2010-11-5 23:03:15 | 只看该作者
lz一直没提进水氨氮多少,进出水pH值多少,还有加不加碱,补全哈

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2010-11-6 08:15:45 | 只看该作者
原帖由 gcz1979 于 2010-11-5 16:48 发表 球版 说的内回流作文章是什么意思?如果说我们现在后端do已经比较高 在开内回流有没有左右?
作用仅仅在平时内回流较小,氨氮处理效果不错,反硝化程度一般的时候 如果进水COD大增,加大内回流即可降低大部分COD负荷,给氨氮去除提供HRT
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
24
发表于 2010-11-6 08:17:05 | 只看该作者
原帖由 gcz1979 于 2010-11-5 16:46 发表 海产品的水我们没有化验过 ,但是感官很明显,生化池进水后正常鼓风量污泥已经不反花,必须加大曝气量,同时该种水有很强的刺激性气味。 下午又做了下氨氮 略有下降,在8左右吧,前两天都是在9-10之间。我们想这中调 ...
看起来是污泥老化,但仅凭颜色不足以断定
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

25
发表于 2010-11-6 09:32:43 | 只看该作者



原帖由 20121221 于 2010-11-6 08:15 发表 如果进水COD大增,加大内回流即可降低大部分COD负荷
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 30000 才可浏览,您当前积分为 0

2万

积分

160

金钱

2084

帖子

论坛顾问

QQ
26
发表于 2010-11-6 09:43:58 | 只看该作者
氨氮去除效率低的原因:1、BOD增高,硝化菌不能获得足够的溶解氧。2、碱度过低。3、运行中溶解氧偏低。4、硝化菌数量相对不足。a、大量排泥导致硝化菌流失或泥龄短;b、出水浑浊导致硝化菌流失;c、冲击。

3万

积分

2302

金钱

198

帖子

王者水师

27
发表于 2010-11-6 11:39:35 | 只看该作者
有没有这种废水的含盐量高所导致的。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
28
发表于 2010-11-6 11:42:10 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-11-6 09:32 发表 、 **** 本内容被作者隐藏 *****
不信就算了 每次这样操作都可以避免氨氮超标 反硝化节氧,节空间
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

29
发表于 2010-11-6 12:40:08 | 只看该作者
我没说第三句,我说的是第二句。 系统的COD负荷由进水决定,回流对此无影响。当然你可以说好氧段的COD负荷。 另外,正常与非正常时你们出水总氮-氨氮的差值各是多少?那点差值,用于反硝化可以减少几个COD?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
30
发表于 2010-11-6 22:45:21 | 只看该作者



我这里差的不少,不考核TN,出水一般20+左右,增大一下,降幅自然增大 10TN理论对应28.6,算起来确实降不了多少 但一般都有效果,想不出还有啥原因
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

31
发表于 2010-11-7 11:43:41 | 只看该作者

回复 30# 的帖子

稀释稀释稀释稀释稀释稀释

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
32
发表于 2010-11-7 20:40:50 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-11-7 11:43 发表 稀释稀释稀释稀释稀释稀释
你的意思是稀释? 感觉COD高了推动力大,效率越高,稀释会减小 COD也不抑制啊
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

3269

积分

581

金钱

297

帖子

黄金水师

33
 楼主| 发表于 2010-11-8 11:30:01 | 只看该作者
周六和周日氨氮勉强达标 都在7.5左右,我门现在do比较高 都在4以上,再排泥减少的情况,这样式比加速污泥老化,污泥老化氨氮消化反映是不是也有很大影响?我这么问:是因为在周六摸个时段我们出水氨氮在6左右,但是周日dO又高了 在5以上了 ,处理效果反而不好 处理结果还高了 是不是因为老化的原因。

3269

积分

581

金钱

297

帖子

黄金水师

34
 楼主| 发表于 2010-11-8 11:32:26 | 只看该作者
还有就是开内回流加强反消化,我们内回流的设备一直不稳定,开的时间也不是很连续 是不是因为我们反消化进行的不好 也影响到氨氮的去处?前面看到文章,说氨氮去处看消化反映,有点迷糊了,不知道我们氨氮不好是不是和反消化不怎么样有关系?

3269

积分

581

金钱

297

帖子

黄金水师

35
 楼主| 发表于 2010-11-10 11:30:19 | 只看该作者
氨氮去除效率低的原因:1、BOD增高,硝化菌不能获得足够的溶解氧。2、碱度过低。3、运行中溶解氧偏低。4、硝化菌数量相对不足。a、大量排泥导致硝化菌流失或泥龄短;b、出水浑浊导致硝化菌流失;c、冲击 氨氮持续恶化,已经在10左右了,我们又仔细对了月下版主的原因说明,我想问下 出水浑浊导致消化菌流失?是什么意思?污泥老化吗? 我们现在do 控制都在4mg以上,泥领都在25天左右,为什么氨氮还持续恶化呢 是气温的原因?

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
36
发表于 2010-11-10 11:43:36 | 只看该作者
个人认为是水中进了重金属或者降解需氧型大的有机物(如挥发酚),造成你的污泥中毒,硝化细菌全部OVER掉了,最好最直接的办法,去别的污水厂拉点硝化作用比较好的活性污泥,最好是液态的,接种培养,慢慢恢复,这东西急不得

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
37
发表于 2010-11-10 12:42:45 | 只看该作者
排查一下重金属,镜检一下污泥 做SV30,记录沉降情况 调查一下海产品排水水质
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

38
发表于 2010-11-10 12:57:20 | 只看该作者
"3、运行中溶解氧偏低。" 因为种种原因,我的好氧池的DO很少在1.0mg/l以上,一般在0.3~0.5 进水氨氮200mg/L多,总氮更高了 二沉池出水氨氮,目前在20mg/l多点
一个打着环保幌子混饭吃的人

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
39
发表于 2010-11-10 13:55:39 | 只看该作者
原帖由 surftang 于 2010-11-10 12:57 发表 种种原因
都是哪些? 是啥原因到20将不下来,负荷?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

3269

积分

581

金钱

297

帖子

黄金水师

40
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:19:05 | 只看该作者
哎 好不知道怎么好滴,恶化不知道怎么恶化滴 我怎么觉得是我们除尘池运行不好 造成的呢,,有没有这种原因?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 04:02 , Processed in 0.201609 second(s), 53 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表