发表于 2010-5-4 12:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
前一阶段看北京一个公司设计的处理豆制品废水的项目,用的UASB+水解酸化,据说UASB后加水解酸化能有效提高进好氧池废水的可生化性,不知大家用没用过这种工艺组合,对COD去除效率能有多大提高??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

沙发
发表于 2010-5-5 15:45:20 | 只看该作者
豆制品废水,属于食品加工废水,生化性不差,有必要厌氧之后再加水解吗? 建议还是水解池放在UASB前面,提高UASB的处理效果并稳定UASB的进水负荷比较适合。 COD去除率那种东西,都是点划小孩玩的把戏而已。

1万

积分

6916

金钱

575

帖子

铂金水师

板凳
发表于 2010-5-5 16:18:56 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2010-5-5 15:45 发表 豆制品废水,属于食品加工废水,生化性不差,有必要厌氧之后再加水解吗? 建议还是水解池放在UASB前面,提高UASB的处理效果并稳定UASB的进水负荷比较适合。 COD去除率那种东西,都是点划小孩玩的把戏而已。
是啊,我也觉得应该水解酸化放在前面。
yoruba永远是我的偶像…………

2万

积分

581

金钱

193

帖子

王者水师

QQ
地板
发表于 2010-5-5 16:27:51 | 只看该作者
是不是设计单位对UASB处理效果不放心,又加了一级处理。

12万

积分

4944

金钱

5808

帖子

超凡水师

5
发表于 2010-5-5 16:32:19 | 只看该作者



水解酸化放到UASB的前后都是有特定用途的。看实际情况作决定。
污水处理毕业设计答疑解惑专题贴
http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=235389

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
6
发表于 2010-5-5 16:35:31 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

你说的很对,不过我现在遇到一个抗生素废水的处理总进水一万,IC出水2000左右,可生化性不好,就想到了这个工艺,不知道效果会怎么样?和混凝沉淀相比,哪个处理效果会更好一点?

12万

积分

4944

金钱

5808

帖子

超凡水师

7
发表于 2010-5-5 16:40:22 | 只看该作者
楼主的意思是IC出水后,进水解酸化?
污水处理毕业设计答疑解惑专题贴
http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=235389

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

8
发表于 2010-5-5 16:59:44 | 只看该作者
原帖由 ligl002 于 2010-5-5 16:35 发表 你说的很对,不过我现在遇到一个抗生素废水的处理总进水一万,IC出水2000左右,可生化性不好,就想到了这个工艺,不知道效果会怎么样?和混凝沉淀相比,哪个处理效果会更好一点?
可以,水解+好氧是制药废水经常使用的工艺,但是即使使用好氧前的水解,也不用指望好氧出水直接做到很低的程度。 而且好氧前的水解和之前的IC等厌氧没什么关联,不必混为一谈。 与混凝沉淀没有可比性,因为混凝沉淀好坏与废水水质关系非常大,与药剂使用也有很大的关系。当然絮凝沉淀的加药费用是要考虑的。

5万

积分

1412

金钱

2867

帖子

超凡水师

教书育人勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
9
发表于 2010-5-5 17:33:26 | 只看该作者
IC接水解,UASB接水解我都干过,在比较难处理或进IC的浓度较高的时候用,经物化处理后进水浓度过13000(进UASB)的制药废水自己设计的UASB去除率只能到75%,出水还有2000多,直接进好氧肯定无法达标,所以加了个水解酸化
技术到管理...创业到守业..

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

10
发表于 2010-5-5 17:33:58 | 只看该作者



忘了说了,去除率这个东西,墨绿和AK之前合伙解释过,虽然不是生化处理的但是尤其相通性

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

11
发表于 2010-5-5 17:35:38 | 只看该作者
原帖由 ccclovexi 于 2010-5-5 17:33 发表 2000多,直接进好氧肯定无法达标...
不好这样讲哦,有上万进出水300的哦

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
12
发表于 2010-5-6 09:57:57 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

是的,IC出水加水解酸化,我觉得能在一定程度上提高出水的可生化性!现在IC出水直接进好氧池,在好氧池停留时间是48小时,污泥浓度4000左右,混合出水480左右;我在想,加水解酸化后出水能否达到300以下?

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
13
发表于 2010-5-6 10:00:39 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

我觉得版主说的与前边IC没有关系不敢苟同,可能我入行还比较浅,只是觉得如果IC出水中所包含的长链有机物是不可生化的有机物或者说IC厌氧反应已经很充分了,那我们再加一个水解酸化根本就是没什么用的!

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
14
发表于 2010-5-6 10:02:20 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

哥们说的话我就感觉不爽了,我只是拿我实际碰到的问题来求教一下,不是羞辱谁??不知道你把一个帖子阅读权限设置成90算不算羞辱我们这些低阅读权限的人?觉得我们不配和你们分享?

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
15
发表于 2010-5-6 10:04:12 | 只看该作者

回复 10# 的帖子

对,我们的也是制药废水,水解酸化作用有多大?总出水能达到多少?现在IC+好氧的出水是480,总进水时10000左右,不知有多大降低空间!抗生素废水,主要是生产洁霉素和庆大霉素。

6090

积分

567

金钱

339

帖子

黄金水师

诺维信河南区域总代

QQ
16
发表于 2010-5-6 10:37:27 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

啥都让你说了!无语了!

380

积分

-1

金钱

20

帖子

企业用户

17
发表于 2010-5-6 10:38:43 | 只看该作者
工艺技术路线可行,具体设计参数要经过试验可知。

3363

积分

59

金钱

266

帖子

黄金水师

18
发表于 2010-8-23 09:31:06 | 只看该作者
有经验应该附加几个案例上来看看是不是只有在特定的情况下才加水解!

3万

积分

1986

金钱

1721

帖子

王者水师

相亲路上

风雨同舟勋章十大风云人物2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
19
发表于 2010-8-23 09:52:21 | 只看该作者
为何一定是水解池呢? 也可以叫A池啊
有天不做环保,
也是一件快乐的事。
有天继续做环保,
也是一件快乐的事。

5920

积分

485

金钱

138

帖子

黄金水师

20
发表于 2010-8-23 13:58:30 | 只看该作者
以前用过这种工艺,厌氧+水解+好氧,水解后出水COD1200左右,后面好氧出水COD120,但是水质不同,所以不好说是不是每种废水都可以