请问各位大侠,我们厂现在的出水氨氮超标严重,具体情况是: 进水COD250mg/L 左右,氨氮35mg/L 左右, 出水COD30mg/L 左右,氨氮30mg/L左右, 污泥浓度3000mg/L左右, 曝气两个半小时, 曝气前半个小时开始搅拌至曝气后半个小时, 溶解氧在曝气后期可达到1.5, 但是现在氨氮还是在30左右徘徊,总磷也偶有超标, 污泥活性不是很好,比较散。 求教各位大侠,这种情况该怎么办啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1

积分

10

金钱

1

帖子

小小水师

沙发
发表于 2014-5-11 08:30:26 | 只看该作者

同样问题

我目前运行一个CASS工艺的厂,存在的客观问题:1、气温低,基本在9°左右;2、进水浓度:COD800左右,高值达1000+,氨氮在80左右,高值达100+。有时对氨氮一点效果都没有。各种方法都试了,真有点怀疑CASS!

1万

积分

962

金钱

629

帖子

个人中级会员

星空舞剑

QQ
板凳
发表于 2012-4-21 15:17:57 | 只看该作者
污水停留时间太少,硝化进行不彻底

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

地板
发表于 2012-4-12 19:16:13 | 只看该作者
核算有效水力停留时间1.02d 污泥负荷0.05—0.06kgBOD5/kgMLSS.d,基本处于最低限。 判断: 1、因为曝气终点时COD为30,BOD5应该在10以下,而溶解氧仅为1.5,结合污泥负荷判断内源呼吸量过大,所以前述观点污泥总量不足判断有误,应减少污泥量。建议保持2500mg/L或者更低。 2、鉴于CASS工艺一般采用一台风机对一台池子(贵厂实际情况?),增加风量比较困难,可以采用延长进水时间,以均衡水质,从而保证溶解氧0.5以上,建议延长到2小时,进水同时开始曝气。
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

252

积分

10

金钱

4

帖子

初级水师

5
 楼主| 发表于 2012-4-12 12:53:39 | 只看该作者



楼上的兄弟们,非常感谢。 我厂4座池子,由于水量的原因,目前运行两座池子,每天处理水量8000方左右, 运行周期是这样的:进水1小时,曝气2.5小时,沉淀1小时,滗水1小时,一周期5.5小时,每座池子一天约滗水4次,每次水量1000方左右。 溶解氧在曝气过程中是缓慢上升,在曝气后期才能达到1.5 我现在曝气时间也不能加长,怕把污泥冲散了,但是氨氮又不达标,恼火之极啊

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2012-4-16 21:19:03 | 只看该作者
嘿嘿,如果是生活污水的话,应该参照老酒版主的提议
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2012-4-21 14:51:40 | 只看该作者
不是纯生活污水的话,这样子,会越来越高滴
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

8
发表于 2012-4-9 16:51:29 | 只看该作者
1、曝气前期充氧不足,有备用风机最好用上。 2、不清楚你的CASS池容和水量,估计污泥总量也不足,建议提高污泥浓度到4000。 3、进水35出水30,如果长期这样运行,污泥中硝化菌比例也会比较低,不要指望改变运行指标氨氮立刻下降,这需要时间,最好做成曲线观察总体趋势。 4、如果没有前置的厌氧池,总磷指标很难保证。 [ 本帖最后由 zslddt 于 2012-4-9 16:55 编辑 ]
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

252

积分

10

金钱

4

帖子

初级水师

9
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:16:08 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

非常感谢老酒同志,补充一下,我厂的池容为7500m3/座,池深约8m,曝气水位一般在5.2m,滗水至4.2m,前面有选择池和兼氧池,进水在这两个池子有停留。 目前这种情况的话是不是应该加强污泥回流? 我还应该采取哪些措施? 谢谢!

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

10
发表于 2012-4-10 21:16:48 | 只看该作者



水量?几座池子?总不能连算带猜吧,呵呵
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
11
发表于 2012-4-10 21:35:56 | 只看该作者
报一下周期 看起来曝气后期DO才1.5,时间久了,硝化菌慢慢流失了吧
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
12
发表于 2012-4-19 20:43:32 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-4-16 21:19 发表 嘿嘿,如果是生活污水的话,应该参照老酒版主的提议
如果不是生活污水呢?球版?
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2012-4-22 21:03:19 | 只看该作者
嗯,感觉也是相对好氧停留时间不足 老酒版主的意见还是前面那个?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8672

积分

656

金钱

204

帖子

黄金水师

学者

QQ
14
发表于 2012-9-27 16:41:22 | 只看该作者
系统内已无硝化菌存在的情况,谈何指望氨氮会降,而加长曝气时间你处理量就受到限制并且短期之内氨氮也很难降下来,可以考虑加入特效菌种辅助系统建立起硝化作用,然后再根据情况重新调整下操作参数,硝化菌要实现繁殖对泥龄是有要求的,因为其世代时间较长,希望对你有帮助!

868

积分

91

金钱

36

帖子

青铜水师

15
发表于 2012-9-21 14:25:38 | 只看该作者

CASS工艺氨氮超标怎么办?

呵呵 很好的材料,正在找呢 ,谢谢了!

3万

积分

3787

金钱

1100

帖子

王者水师

水手

2012年度优秀水友勋章

16
发表于 2012-9-10 13:43:30 | 只看该作者
曝气时间和曝气量都要保持啊

472

积分

11

金钱

44

帖子

青铜水师

17
发表于 2012-10-19 20:17:48 | 只看该作者
我正要接手一个CASS污水厂,提前看看这个,也许用的着

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

18
发表于 2014-4-29 23:57:31 | 只看该作者
老帖子,做个记号~~
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

36

积分

16

金钱

12

帖子

初级水师

19
发表于 2014-5-5 22:45:33 | 只看该作者
我正在调试一个CASS工艺厂,经历你说的这个问题,我对CASS工艺表示怀疑,这种设计到底氨氮能不能达标。我的经历是: 1去年9月开始进水调试,培养污泥,采用闷曝的方式,到浓度是2000多后改为进水1.5小时,曝气2小时,沉淀1小时,闭水1.5小时,运行后一段时间后进出水氨氮基本相等,没有任何除氮效果,其它指标都达标。 2冬天水温低于8度,没有再调试,维持到今年3月份,水温升到9度,然后开始调试 3考虑要除氮先除氨氮,因此按照AO工艺的方式将曝气和进水合并,曝气时间延长到8小时,沉淀0.5小时,出水1小时,照此运行20天后,氨氮出水达标,最低到1mg。 4试着减少曝气时间,当减到5小时时,氨氮升到10mg以上,又增加曝气时间到6小时,氨氮降到4mg左右。 5反复多次重复4,依然如此,不知该咋办,现在一个完整的周期最短只能到7.5小时,将不下来,设计院设计小于6小时,现在看是做不到。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
水世界球球 + 10 原创内容

查看全部

36

积分

16

金钱

12

帖子

初级水师

20
发表于 2014-5-5 22:47:59 | 只看该作者
你说DO在1.5mg,我认为只有增加曝气量,必须在整个曝气时间内DO在2mg以上,否则不可能实现硝化反应。