水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: cygyc-gc
打印 上一主题 下一主题

[原创] 关于二氧化氯用量的问题(有奖)

[复制链接]

1万

积分

6240

金钱

511

帖子

铂金水师

QQ
21
发表于 2007-10-24 15:35:25 | 只看该作者



原帖由 cdpulin 于 2007-10-24 14:00 发表 二氧化氯的脱色与氧化: 焦化废水:色度在150倍以内,投加30-50ppm,脱色后色度在30倍左右,COD能去除10-15%. 印染废水:色度在100-120倍,投加20-40ppm,脱色后色度在30-40倍,COD能去除15-20%. 苎麻脱 ...
cdpulin版主 是实际工程应用的吗?用量都很精确啊 有次氯酸钠脱色的投加量和处理效果没?以前了解河北高阳一些印染二沉池出水最后加次氯酸钠脱色.....(用量忘记问了)
清啦

4317

积分

252

金钱

233

帖子

黄金水师

满载鲂鱼都换酒,轻烟细雨又归空

QQ
22
发表于 2007-10-25 13:12:59 | 只看该作者

回复 #17 gusun2008 的帖子

兄台何处高就,敝公司也在准备实验,有经验相互交流。

2692

积分

211

金钱

104

帖子

白银水师

23
发表于 2007-10-26 10:50:44 | 只看该作者

回复 #20 hhai98 的帖子

杭州湾上虞精细化工园区,我们要做的实验和你的差不多,到时候还要请教你呢~呵呵

4317

积分

252

金钱

233

帖子

黄金水师

满载鲂鱼都换酒,轻烟细雨又归空

QQ
24
发表于 2007-10-27 13:03:59 | 只看该作者

回复 #21 gusun2008 的帖子

我们打算11月中旬启动实验,前期还要做一些工作,

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
25
 楼主| 发表于 2007-10-27 13:48:14 | 只看该作者



感谢大家。有无经验都可以发言。经验丰富的当老师,经验欠缺的多收益。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
26
 楼主| 发表于 2007-10-27 13:50:20 | 只看该作者
原帖由 cdpulin 于 2007-10-24 14:00 发表 二氧化氯的脱色与氧化: 焦化废水:色度在150倍以内,投加30-50ppm,脱色后色度在30倍左右,COD能去除10-15%. 印染废水:色度在100-120倍,投加20-40ppm,脱色后色度在30-40倍,COD能去除15-20%. 苎麻脱 ...
这些数据很是精确。实验所得吗? 我看过一些论文,他们提到的cod去除率怎么比你说的要高很多啊
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

4317

积分

252

金钱

233

帖子

黄金水师

满载鲂鱼都换酒,轻烟细雨又归空

QQ
27
发表于 2007-11-9 15:28:17 | 只看该作者

回复 33# 的帖子

谢谢!按你所说,废水加二氧化氯后沉淀是正常的,问题是沉淀是不断的析出,但处理实验中废水与二氧化氯混合液是经过催化剂床的,如果沉淀附着在催化剂表面,则导致催化剂中毒,处理效率降低。 另!废水CODcr:20万很高吗,昨天我从车间取了一个废弃脚料,CODcr为128万,我公司还有好几种这样的废脚料,量不大,每种100L左右,因为含杂质比较多,本来就是回收溶剂后的脚料,再回收是没有价值的,其本身又不能燃烧,拿去焚烧为2200元/吨。

2089

积分

42

金钱

118

帖子

白银水师

28
发表于 2007-10-31 12:01:14 | 只看该作者
很好,也正在琢磨这个问题,但是没实际做过,希望借鉴各位同行的实例。

1

积分

11

金钱

1

帖子

小小水师

29
发表于 2007-11-3 08:58:21 | 只看该作者

期待大家的答案

我现在也是遇到这个问题,想跟大家学习学习。谢谢大家的发言。

4317

积分

252

金钱

233

帖子

黄金水师

满载鲂鱼都换酒,轻烟细雨又归空

QQ
30
发表于 2007-11-9 15:28:01 | 只看该作者

回复 33# 的帖子




 楼主| 发表于 2007-11-6 09:25:13 | 只看该作者
金钱现在多的很,就等大家了
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

5830

积分

-2

金钱

760

帖子

黄金水师

QQ
32
发表于 2007-11-6 10:04:42 | 只看该作者
二氧化氯主要的氧化,消毒用它脱色能行,是不是太浪费了 我关注中。。。。。。。。。
水世界----设备版主  
欢迎大家交流!      

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
33
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:09:46 | 只看该作者
有的时候废水的颜色太难去除了,用强氧化很有用。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

3万

积分

233

金钱

3021

帖子

王者水师

QQ
34
发表于 2007-11-7 17:43:35 | 只看该作者
原帖由 cygyc-gc 于 2007-10-27 13:50 发表 这些数据很是精确。实验所得吗? 我看过一些论文,他们提到的cod去除率怎么比你说的要高很多啊
这样的参数来自何处啊,版主.下边的还可以,对于焦化废水的加药量,可是很有区别的...
为什么我的双眼常含泪水,因对这土地爱的深沉。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
35
 楼主| 发表于 2007-11-7 20:54:48 | 只看该作者
同城兄弟,把你知道的说说呗
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

1764

积分

612

金钱

307

帖子

白银水师

一品老百姓

QQ
36
发表于 2007-11-8 14:53:25 | 只看该作者
金光红宝红颜料废水, 使用次氯酸钠氧化脱色,要使用少量的亚铁作为催化剂,在水温30度左右(废水出车间的温度),最后消除铁离子反色带来的影响,色度大约40~50倍。费用3.0¥/t。由于做的工程水量较小~100t/d,,所以采用此方法。大约是04年左右的时候做的工程了。

1764

积分

612

金钱

307

帖子

白银水师

一品老百姓

QQ
37
发表于 2007-11-8 14:58:51 | 只看该作者

回复 13# 的帖子

加入二氧化氯有沉淀比较正常啊,二氧化氯氧化废水中的有机物,氧化后产物溶解度较低,可能会形成沉淀物。你的COD20万,有机物的浓度在100~130g/L左右了,不能考虑回收吗?

1764

积分

612

金钱

307

帖子

白银水师

一品老百姓

QQ
38
发表于 2007-11-8 15:00:41 | 只看该作者

回复 24# 的帖子

已经很高了。如果实验工程化后也这样的话,那效率比次氯酸钠高多了。至少是工程化后次氯酸钠的20倍以上了。强。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
39
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:12:50 | 只看该作者
原帖由 hhai98 于 2007-11-9 15:28 发表 谢谢!按你所说,废水加二氧化氯后沉淀是正常的,问题是沉淀是不断的析出,但处理实验中废水与二氧化氯混合液是经过催化剂床的,如果沉淀附着在催化剂表面,则导致催化剂中毒,处理效率降低。 另!废水CODcr:20万 ...
这是什么家伙,如此高的cod
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

4317

积分

252

金钱

233

帖子

黄金水师

满载鲂鱼都换酒,轻烟细雨又归空

QQ
40
发表于 2007-11-10 13:12:23 | 只看该作者

回复 37# 的帖子

1. 致谢! 2. CODcr高于20万就可以燃烧吗?那也不一定,比如我这有一个“环戊吗啉”废液,COD在120万以上,它本身是不具有燃烧性的,如果采用焚烧的处理,还需要添加助燃剂,所以拿到外面的焚烧场要2200元/吨, 3. 我公司有4台4吨蒸发量的燃煤锅炉,不适合燃烧液体废料,正如你所说的,也有一个安全性的问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-7 09:18 , Processed in 0.254956 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表