100/100金钱
明胶废水 调试初期 投泥 闷爆 cod下降 达标 进水 进水一个月 二沉池泛绿 泡沫变大 降低风量 (do够的) 氨氮化验 不达标 中间由于当地原因 继续进水 现在闷爆第六天 工艺 水解+AO 水质 明胶废水 原水氨氮低总氮高 进入生化池后氨氮抬升 最高达到110多 闷爆初期 氨氮50多 第二天 好氧池氨氮达到100多 然后下降 70 60 50多 这两天 连续在60和50左右 闷爆期间 好氧1 好氧2 A池每两小时投加片碱 开始PH下降较快 有时要投加50kg片碱 这两天 PH 下降缓慢 每次投加25kg 具体加碱 好氧1 二分之一 A池四分之一 好氧2 四分之一 闷爆期间 参数控制 cod A池至好氧池cod70左右 SV30 20左右不变 MLSS 开始4000 闷爆至现在 4500左右 PH 好氧1控制在7.5左右 SV沉降性 上清液都良好 回流比 连续进水期间300% 目前闷爆 开始100 方每小时 现在调小至30左右 DO 好氧1-4 都是2-5 甚至高于5 希望大家给点建议 外投泥是最后没办法的选择 顺便帮我分析下原因

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
老酒 + 10 推荐弟兄们都来看看

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

沙发
发表于 2012-9-13 11:13:13 | 只看该作者
前面没试试加药气浮之类的把蛋白拿掉?

2万

积分

581

金钱

193

帖子

王者水师

QQ
板凳
发表于 2012-9-13 11:20:08 | 只看该作者
1 含盐量是多少,这个水应该比较高吧 2 水解有作用吗?为什么氨化在好氧池里发生

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
地板
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:20:10 | 只看该作者
没加 用了两个沉淀池 集水池 预沉池 调节池 初沉池 水解池 我也建议过加气浮 不过已经建成了 一级预沉池 沉淀大颗粒物质 二级初沉池 加PAC PAM 出水外观清澈透明 但如果还有弄着方面废水的 还是建议加气浮

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
5
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:24:56 | 只看该作者

回复 2# 的帖子




原水氨氮30以下 总氮200左右 总氮参考其他项目的明胶废水 如果以后有其他项目新建 建议加气浮 我这边现在是 集水池 预沉池 调节池 初沉池 然后到水解 生化池 预沉池加PAC PAM 出水还算清澈透明 不过建议大家还是加气浮 含盐没测 氯离子 比较高 但是0.6g硫酸汞做cod的时候能够屏蔽掉 之前修改了个帖子没发上来 这里备注一下 46楼解决问题了 在调试期间启动硝化的过程中 虽然很多前辈们告诉我们 开始启动吧氨氮浓度控制在50 这样容易启动 我查过资料 氨氮浓度和硝化能力有个曲线图 高于50不利因素迅速上升。 这次调试 50+的氨氮没启动起来 不管闷曝多久都没用。但是在用水稀释到40及以下的时候硝化反应启动。希望这对大家有帮助。以后若是碰到同类问题,先把浓度降低 调试其他工艺也可以采用类似过程 但是为什么50启动不起来 我还是不清楚 希望有人研究研究 [ 本帖最后由 shaolong0126 于 2013-1-6 18:28 编辑 ]

1万

积分

134

金钱

343

帖子

铂金水师

6
发表于 2012-9-13 11:26:07 | 只看该作者
SV30=20%,MLSS=4500mg/L SVI=44 闷爆不进水,越来越老化。

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
7
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:01:41 | 只看该作者
补充一个严重的问题 就是刚来这边的时候调节池三分之二是泥 都是石灰泥 所以在上水的时候不能保证连续24小时上水 以前上水的时候都是有8个小时左右的时间没水的 现在两台压滤机 调节池泥下降了一点 大概还有二分之一的石灰泥 但是 处理完 还得需要好几个月

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
8
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:19:45 | 只看该作者
那个问下 我现在继续闷爆还是上水 继续闷爆 怕把原先的泥给爆没了 上水 氨氮上升 怕 硝化细菌起不来 前段时间闷爆都白弄了

1万

积分

950

金钱

662

帖子

铂金水师

丛林狼

QQ
9
发表于 2012-9-13 12:41:52 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

我想问一下明胶废水产生于生产的哪些环节?里面都有啥??

1007

积分

58

金钱

13

帖子

企业用户

10
发表于 2012-9-13 15:33:32 | 只看该作者

回复 1# 的帖子




补充点有硝化细菌的活性污泥。加一点微生物捕捉剂,防止硝化细菌的流失。

7万

积分

4057

金钱

778

帖子

超凡水师

11
发表于 2012-9-13 16:05:21 | 只看该作者
把好氧PH控制到8左右,你现在闷曝了6天了在闷曝几天,应该在第9天或者第10天氨氮就会下去了最多就差一两天,然后控制进水量慢慢就好了

1万

积分

950

金钱

662

帖子

铂金水师

丛林狼

QQ
12
发表于 2012-9-13 16:10:13 | 只看该作者
有经验的“山哥”说了思路, 不妨先试试,坐等结果。。。

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
13
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:19:27 | 只看该作者
原帖由 wanqiluan 于 2012-9-13 16:05 发表 把好氧PH控制到8左右,你现在闷曝了6天了在闷曝几天,应该在第9天或者第10天氨氮就会下去了最多就差一两天,然后控制进水量慢慢就好了
就是说氨氮下降后 就小水量连续进水 回流比大概多少? 今天又上了点水 氨氮又到70了 PH 7.5不够么? 我这边是PH到8就立马停止加碱 取样时加完碱后2小时取样测PH 不会是 要投完后两小时PH在8吧 那样的话不是PH 高于8了 或者我控制到7.8吧

2万

积分

160

金钱

2084

帖子

论坛顾问

QQ
14
发表于 2012-9-13 19:36:22 | 只看该作者
建议不要一直闷曝,缺氧、好氧交替运行,缺氧期间,适当加入有机碳源,以补充碱度,同时避免硝态氮过高。
曾经经历的磨难不要将它看做痛苦的回忆,而它往往是你最宝贵的财富。

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
15
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:49:48 | 只看该作者
[quote]原帖由 zcmzcm 于 2012-9-13 19:36 发表 建议不要一直闷曝,缺氧、好氧交替运行,缺氧期间,适当加入有机碳源,以补充碱度,同时避免硝态氮过高。 [/quot] 那回流比多少合适 现在硝基氮不多吧 投入碳源 反硝化也起不来多少 现在缺氧池暂时没法提供碱度 硝态氮高了 有哪些负面影响?

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
16
 楼主| 发表于 2012-9-14 14:57:09 | 只看该作者
闷爆第7天 氨氮开始下降 正在重新做化验 防止化验错误 空欢喜

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
17
发表于 2012-9-14 15:06:46 | 只看该作者
闷曝时间太久了 即使达标了,估计再进水也容易出问题 还是闷曝1-2天,就小流量进水,然后曝气吧 不然前面的工作可能白做了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
18
发表于 2012-9-14 15:57:00 | 只看该作者
对了,这么点回流比,污泥没沉淀到池子里去吧
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
19
 楼主| 发表于 2012-9-15 08:54:34 | 只看该作者
? 回流 和污泥沉淀 这两个 我有点没法理解啊 之前是没法上水 一上水 就有水跑到二沉池 环保局来出口取样就悲剧了 现在到是可以上点水 但是上水的话 我也怕前段时间闷爆白弄了 以前连续上水氨氮也没下降 现在一上水 我很纠结啊

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
20
发表于 2012-9-15 10:03:18 | 只看该作者
原帖由 shaolong0126 于 2012-9-15 08:54 发表 ? 回流 和污泥沉淀 这两个 我有点没法理解啊 之前是没法上水 一上水 就有水跑到二沉池 环保局来出口取样就悲剧了 现在到是可以上点水 但是上水的话 我也怕前段时间闷爆白弄了 以前连续上水氨氮也没下降 ...
看来污泥量很少 不至于跑到二沉池 还是按照目前的做法做吧